通力电梯井道自学习灯都来了坐不起是什么情况
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-08-12
开门刀与层门锁滚轮碰撞,开门刀层门锁调整不当。根据查询3号家装网官网显示。
1、开门刀与层门锁滚轮碰撞,此时调整开门刀或层门锁即可。
2、轿厢平层准确度误差过大,降低轿厢负荷。
相似回答
新时达主板!检修开没问题!
井道自学习
也能触发,但
电梯
没有反应,不运行...
答:
如果你这电梯属于还没调试,则可能是井道自学习没有成功
,你要检查平层感应器是否在自学习过程中 给出每层的无干扰信号进了主板(要观察自学习过程);或者 干脆换一个平层感应器。如果是已经正常用了一段时间的电梯 突然发生故障,你从新 做了井道自学习后 不走梯,但内外指令登记 都正常亮灯,那要...
通力电梯自学习
输入521后 打正常 电梯不会启动 ?不会自学习?
答:
1、安全回路是否断开
。井道自学习时电梯要开到底层,检查一下是否电梯蹲底导致轿厢缓冲器开关动作。2、门锁回路是否断开。具体可以看主板上的轿门和门锁输入信号指示灯。3、检查电梯是否开到指定位置。看主板77N,77S ,30,61U这4个指示灯是否点亮。在此之外建议在做 521之前先做一遍571。希望我的回答可以...
通力电梯
做
自学习不
成功77u灯一直亮怎么办
答:
77u是减速上开关。
你看看是不是开关坏了或者磁铁移了
巨人
通力电梯
减速
自学习不
成功
是什么
原因?
答:
原因如下:1、所设楼层数量与
自学习
过程中检测到的数量不相符,重新计算隔磁板数量或检查平层信号在经过隔磁板时的通断是否正常。2、强迫减速开关的极数与设置的数量不相符。3、强迫减速开关的距离与系统要求不相符。4、双平层感应器结构中,上下平层信号颠倒。5、上限位或上极限开关位置不正确。
我想问下前辈!我这点有台巨人
通力电梯
,从下往上开电梯一切正常没啥
答:
我这点有台巨人
通力电梯
,从下往上开电梯一切正常没啥问题,但是从上往下开,在固定的位置电梯突然急停,然后反基站电梯又正常了,急停的时候就像门刀撞门球,但是检查下来门刀和门球的距离是有的,隔磁板读码器都检查都是好的,
井道自学习
可以做,但是做减速自学习的时候电梯从上往下又在那个位置停了,减速做老是做不...
通力电梯井道自学
方法步骤
答:
通力电梯井道自学
方法步骤将菜单调到5-2-1后,将检修开关拨回正常位置,这时会听到V3F25驱动模块中的蜂鸣器响起,每5秒响两次且故障灯亮起,此时电梯会慢车向上运行,直至运行到最高楼层时自动停止,
自学习
完成。无法进行自学习的原因需要检查77:N、77:S、双稳态开关及磁铁是否完好检查61:u、61:N...
通力电梯
常见故障的维修方法
答:
问题原因:该问题是系统的Canbus通讯受到干扰影响了正常的通讯数据。 排除方法:接地线整理一遍;终端电阻是否使用得当;检查拨码开关,是否牢靠,可重新拨一次;通讯的屏蔽线或双绞线是否运用正确;通讯线不能与动力线排在一起;拨码开关按照并联梯形式正确设置。3、降低
电梯
运行速度方法 现场描述:1.6m/...
你好
通力
得梯子做了个
井道自学习
驱动灯不亮了 怎么回事 望解答?_百度...
答:
找专业的技术人员进行检修,在不慬的情况下,切勿自行检修!
巨人
通力电梯
主板指示灯说明
答:
检查连接情况 Shaft comm. OK(绿色) LCECPU 板与楼层板通信正常
井道
通信不正常 如果LED不亮,检查门层板与LCECPU连接情况+24V controller OK(绿色) 给控制器的+24V电压正常没有+24V电压如果LED不亮,检查保险丝F4+5V controller OK(绿色) 给LCECPU的+5V电压正常没有+5V电压如果LED不亮,+24V...