第1个回答 2011-07-02
250kva是视在功率,KVA×COSΦ=250KVA×0.8=200KW,即三相高压电力变压器的视在功率是250KVA时可承载200KW的用电负载 (功率因数一般取0.8)。但变压器是允许短时过负荷运行的,要注意监测主变的温度,不能过高。
第2个回答 2011-07-02
负荷率一般是80%左右,85%也行,都没问题,短时间1-2个小时可以110%负荷率。
第3个回答 2011-07-02
250KvA变压器电流是:361A,
能运行最大负荷是:P=1.732*0.38*361*0.8=190KW本回答被网友采纳
第4个回答 2011-07-02
变压器容量=250000÷400(电压)÷1.732(根号3)=361A