消防电梯各建筑需要设置消防电梯的条件如下: 住宅建筑,其建筑高度要大于33m。公共建筑的一类高层、公共建筑高度大于32m的二类高层、五层及以上,且总建筑面积大于3000平方。地下或半地下建筑(室),地上部分设置消防电梯的建筑,埋深要大于10m且总建筑面积大于3000平方。
布置消防电梯检查内容为,应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不少于1台消防电梯。电梯前室,主要检查消防电梯前室设置位置、使用面积、首层能否直通 室外或通向室外通道的长度,前室或合用前室的门不应采用防火卷帘。电梯井、应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开;在隔墙上开设的门应为甲级防火门。配置主要检查消防电梯的载重量、行驶速度、轿厢的内部装修材料、通信设备的配置,以及消防电梯的控制电缆、电线、控制面板采取的防水措施。井底应设置排水设施,排水井的容量不小于2立方米,排水泵的排水量不小于10L/s。消防电梯间前室的门口应设置挡水设施。
第2个回答  2022-11-19
. 设置作用 工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用,因此设置消防电梯很有必要,其主要作用是:供消防人员携带灭火器材进入高层灭火;抢救疏散受伤或
2. 设置范围 高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32 米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32
3. 设置数量 消防电梯的数量主要根据楼层建筑面积来确定
第3个回答  2022-11-19
就是哪里有消防电梯那里有没有消防电梯,消防电梯放在哪里的意思
消防电梯和普通电梯的区别
1、普通电梯在发生火灾时禁止使用。消防电梯在发生火灾时可供消防人员进行灭火与救援使用。
2、消防梯必须是双电源引入到端部的配电箱体内,消防梯在其它电源切断时,仍能利用消防专用电源运行。消防梯比普通梯多一路消防电源,在发生火灾时,由消防电源供电,供消防队员救火和楼内人员逃生使用。
3、消防电梯内应设专用操纵按钮,即在火灾报警探头发出报警信号,延时30秒钟确认是火灾后,其他电梯全部降到首层,只有按专用按钮,才可运行。消防梯自首层到顶层运行时间不能大于60s。
第4个回答  2022-11-19
消防电梯布置格局是什么意思啊
消防电梯的设置
1、设置范围
1、建筑高度大于33m的住宅建筑。
2、—类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类髙层公共建筑。
3、设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)。
4、建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房(库房),每个防火分区内宜设1台消防电梯;但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯。
1)建筑高度大于32m且设拽电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架。
2)局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50m2的丁、戊类厂房。
2、设置位置
消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,便于任何一个分区发生火灾都能迅速展开扑救,其平面位置须与外界联系方便,在首层应有直通室外的出口,或由长30米以内的安全通道抵达室外。
在设计时,最好把消防电梯和疏散楼梯结合布置,使避难逃生者向灭火救援者靠拢,形成一个可靠的安全区域,两梯间还要采取分隔措施,以免相互间妨碍形成不利。
二、消防电梯前室的防火设计要求
消防电梯应设置前室或与防烟楼梯间合用的前室。设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物简仓工作塔内的消防电梯,可不设置前室。
1、前室位置
前室的位置宜靠外墙设置,这样可利用外墙上开设的窗户进行自然排烟,既满足消防需要,又能节约投资。其布置要求总体上与消防电梯的设置位置是一致的,以便于消防人员迅速到达消防电梯入口,投入抢救工作。应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。
2、前室面积
前室的面积不应小于6平方米。当消防电梯和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,当与共用前室合用时,使用面积不应小于12平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.4米。
3、防烟排烟
前室内应设有机械排烟或自然排烟的设施,火灾时可将产生的大量烟雾在前室附近排掉,以保证消防队员顺利扑救火灾和抢救人员。
4、设置室内消火栓
消防电梯前室应设有消防竖管和消火栓。消防电梯是消防人员进入建筑内起火部位的主要进攻路线,为便于打开通道,发起进攻,前室应设置消火栓。
5、前室的门
前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设罝卷帘
6、挡水排水设施
在扑救建筑火灾过程中,建筑内有大量消防废水流散,电梯井内外要考虑设置排水和挡水设施,并设罝可靠的电源和供电线路,以保证电梯可靠运行。因此在消防电梯的井底应设排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/S,且消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。
三、梯井的防火设计要求
梯井应独立设置
(1)消防电梯的梯井应与其他竖向管井分开单独设置,不得将其他用途的电缆敷设在电梯井内,也不应在井壁开设孔洞。与相邻的电梯井、机房之间,应采用耐火等级不低于2小时的隔墙分隔;在隔墙上开门时,应设甲级防火门。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道。
(2)运行时间
消防电梯的行驶速度从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。
(3)容量  
为了满足消防扑救的需要,消防电梯应选用较大的载重置,一般不应小于800kg,且轿厢尺寸不宜小于1.5mx2m。
(4)装修材料
电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料。
四、消防电梯电气系统的防火设计要求
1、消防电源
消防电梯的供电应为消防电源并设备用电源,在最末级配电箱自动切换,动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;
2、专用按钮
消防电梯应在首层设有供消防人员专用的操作按钮,设置在消防电梯门旁的开锁装置内。消防人员一按此钮,消防电梯能迫降至底层或任一指定的楼层。
3、功能转换
平时,消防电梯可作为工作电梯使用,火灾时转为消防电梯。其控制系统中应设置转换装置,以便火灾时能迅速改变使用条件,适应消防电梯的特殊要求。
4、应急照明
消防电梯及其前室内应设置应急照明,以保证消防人员能够正常工作。
5、专用电话
消防电梯轿厢内应设有专用电话和操纵按钮,以便消防队员在灭火救援中保持与外界的联系,也可以与消防控制中心直接联络。
第5个回答  2022-11-19
  (1)消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m^2.其他建筑不应小于6.00m^2.当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m^2,其他建筑不应小于10m^2.

  (2)消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出日或经过长度不超过30m的通道通向室外。

  (3)消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。

  (4)消防电梯的载重量不应小于800kg.

  (5)消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低F 2. ooh的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。

  (6)消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。

  (7)消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料(8)消防电梯轿厢内应设专用电话,并应在首层设供消防员专用的操纵按钮。

  (9)消防电梯间前室门口宜设挡水设施。消防电梯井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵排水量不应小于1oL/s.

  (10)动力与控制电缆、电线应采取防水措施(11)消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合上述各项要求。

  (12)在高层建筑中布置消防电梯时,应考虑消防人员使用的方便性,并且宜与疏散楼梯间结合布置。