第1个回答 推荐于2016-12-01
3X95+2X50需要SC70至SC100的管子,也就是2寸六分至4寸
镀锌管
(如果考虑拐弯,一般采用4寸)
镀锌管一般一根为6米,一般采购的多的话,不按根卖,按重量!
地埋的话,管子与管子之间用内丝直通连接,绝对禁止焊接,原因1是破坏镀锌层,容易被腐蚀,二是有焊渣,穿电缆容易破坏绝缘。按采用4寸穿线管,直通型号为:内G4"镀锌直通,然后用线卡和专用
接地线
进行跨接!
另外这个粗的电缆除了过路采用镀锌外,其他地方建议直埋或用PVC穿线管!本回答被提问者采纳