强夯加固地基工法特点及要求(一)

如题所述

第1个回答  2023-03-04
1特点和适用范围
  强夯法加固地基,适用范围广泛,可用于湿陷性黄土、碎石土、砂土、一般粘性土、软土以及工业或生活垃圾等各种填土地基。对于非饱和土地基,强夯加固效果显著,在呈流塑状的淤泥中抛填碎石、(钢渣、矿渣)进行强夯挤淤也能取得较好的效果。
  强夯法一般采用重力为80kN(8t)以上重锤,起吊到6m以上高度,垂锤呈自由落下,对土体进行强力夯实。它是一种既能提高地基强度,降低其压缩性,又能改善其抵抗地震液化的强力和消除土的湿陷性的地基加固方法。
  该法所用设备简单,质量控制方便,适用范围广泛。对饱和土地基加固效果的好坏,关键在于排水,如饱和砂土地基渗透性好,超孔隙水压力容易消散,夯后固结快。对于饱和粘土或淤泥质土,由于渗透性差,必须慎重对待。
  强夯法加固地基,能代替某些桩基础而节省钢材、木材和水泥,而且速度快、效果好、投资少,是一种经济、简便的地基加固方法。
  1.1强夯法最适宜的施工条件:
  (1)处理深度一般不超过15m;
  (2)地下水位距地表面2~3m为宜;
  (3)夯击对象为粗颗粒土组成;
  (4)施工现场距原有建筑物应有足够的安全距离,一般宜大于10m;
  (5)对于饱和软土,地表面应铺一层较厚的砾石、砂士等填料。
  2加固目的及要求
  不同地基和工程有不同的加固要求:
  2.1以提高地基承载力,消除不均匀变形为主。
  2.2对地震液化地基,加固后应消除液化。不同的液化地基有不同的要求。
  2.2.l对饱和砂土地基,加固后标准贯入锤击数N63.5值大于按下式计算出的N'值时,视为不液化:
  N'=N′[l+0.125(ds-3)-0.05(dw—2)] (1)
  式中:N'——饱和砂土所处深度为ds,室外地面到地下水位距离为lm时,砂土液化临界标准锤击数;
  N'——当ds=3m,dw=2m时,砂土液化临界贯入锤击数。当设计烈度为7、8、9度时,其数值分别为6、10、16;
  ds——饱和砂土所处深度(m);
  dw——室地面到地下水水位距离。
  2.2.2轻亚粘土可按下式计算:
  N″=14.5+0.5ds—2.4dw—Mc。(2)
  式中:Mc——粘粒含量,以百分数为单位。
  当实际标贯击数N63.5大于计算值N″值时为不液化。
  2.3对湿陷性黄土地基加固,要求消除湿陷性,其湿陷系数应按下式计算:
  (3)式中: δs——湿陷系数;
  hp——保持天然湿度和结构的土样,加压至一定压力时,下沉稳定的高度(cm);
  hP′——上述加压稳定后的土样,在侵水作用下,下沉稳定后的高度(cm);
  ho——土样的原始高度。
  强夯加固后地基湿陷系数δs <0.015时为消除湿陷性。
  2.4对软弱土地基加固,着重于提高地基土的强度和减少变形。
相似回答