180千瓦设备380伏三相四线要用多大的电线.要有公式

如题所述

第1个回答  2022-12-08

180千瓦设备380伏三相四线要用安全载流量400A左右匹配的电线即可。

容量180kW,功率因数0.85;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。

断路器选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,电缆选取:与断路器载长延时整定值。400A匹配的电缆为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,穿钢管敷设的电缆YJV-2(4x120),线路配电距离在100m以内。

扩展资料

导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关,通常环境温度越低允许通过的电流越大,拿铝蕊橡皮绝缘导线来说,25℃时它的安全载流量为25A则在连续使用中升温不会超过65℃,而35℃时安全载流量降为21A,这是因为前者允许温升为40℃而后者则为30℃。

还跟布线方式有关,暴露在空气中比敷设在管子中散热要好。线路中应设置必要的过电流保护装置。用户不得擅自延长线路或违章使用电炉等大功率电器,更不允许擅自改变过电流保护装置的整定值,如以铜线代替保险丝等。

导线和电缆的安全载流量与导线的截面面积,绝缘材料的种类、环境温度、敷设方式等因素有关。母线的安全载流量还与母线的几何形状、排列方式有关。

参考资料:百度百科-安全载流量