消火栓使用后需要清洗吗?

如题所述

第1个回答  2014-12-14
第2个回答  2014-12-14
消防栓要经常维护保养,
第3个回答  2014-12-14
需要吧?
第4个回答  2014-12-14
消防栓要经常维护保养,
消火栓系统维护保养方案
每月例行检查项目,有异常及时维修保养
1.0泵房设备的维修和保养;
1.1检查泵组的漏水和润滑情况;管网压力情况;
①检查水泵组轴承的漏水率是否正常,检查水泵轴承润滑是否正常;
②检查大小各闸阀是否会漏水,松紧闸阀,看闸阀的润滑是否正常;
③检查各大闸阀关、开水是否良好;
④检查各止回阀能否达到止回要求;
⑤检查各管网压力是否达到规范要求;
1.2主泵手动启动和模拟自动启动各一次,检查运行后管网压力是否正常;
①主泵手动启动,看控制板显示信号是否正常,听控制板各元器件有无杂声,听水泵转动声音是否会过大,看压力是否会逐渐上升。
②模拟自动启动,采取手动排水使压力下降,降至压力下限时,稳压泵是否会自动启动,然后关排水阀,压力上升至上限时,稳压泵是否会停止,控制屏显示信号是否正常。
1.3检查泵控制箱的运行情况。
①检查主泵控制箱里面的漏电开关、交流接触器、热继电器等设备运行是否正常;
②主回路与二次回路运行是否正常;
1.4检查、询问消防水源情况和检查消防水池水位是否正常;进水管网套管、水池、有无渗漏。询问专业管理人员管网有何渗漏现象。
1.5检查泵房http://www.fdcew.com/环境有何不利于设备的因素。
每季度(3个月)例行检查项目,有异常及时维修保养
2.0除1.0例行检查项目外,尚需例行检查的项目;
2.1抽样(每次两支水枪,避免重复)检查消火栓的功能和水头(需水试射);
2.2检查主要控制阀的开闭和控制功能;
2.3检查消火栓泵控制箱箱内清洁和元器件是否正常。
每半年(6个月)例行检查项目,有异常及时维修保养
3.0除1.0、2.0例行检查项目外,尚需例行检查的项目;
3.1检查止回阀功能,必要时维修保养;
3.2检查管网渗漏、锈蚀情况,必要时作防锈处理;
每年(12个月)例行检查项目,有异常及时维修保养
4.0除1.0、2.0、3.0例行检查项目外,尚需例行检查的项目;
4.1检查消防供水情况是否良好,作出相应的报告;
4.2消火栓泵组维护保养;
4.3检查压力表的指示值是否正常;
4.4检查管网支、吊架有否机械损坏和锈蚀现象,必要时进行维护修理。
4.5本系统功能全面检测一次。本回答被网友采纳