中央空调凉水塔的水损耗是怎么计算的
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-05-31
1) 蒸发量(WE)kg/h ,一般空调用的场合,Tw1-Tw2=5℃,WE=0.0083×L,也就是说循环水量的0.83%被蒸发。
2)漂水量(WD)kg/h
根据冷却塔的构造、通风速度有所差别,一般漂水量如下:
开放式,循环水量的0.3%
密闭式,循环水量的0.15%
第2个回答 2012-05-31
按照冷却塔的蒸发漂水率计算
相似回答
300方
凉水塔损耗
率是多少吨
答:
300方凉水塔损耗率是6吨
。根据查询相关公开资料,冷却塔水耗在百分之2左右,300方水的质量是300吨,300吨的百分之2是6吨。所以300方凉水塔损耗率是6吨。
循环水量为250m3/h的
中央空调冷却塔
中
的水
体积是多少
答:
2、补给水量计算说明:A蒸发损失水量(E)E=Q/600=(T1-T2)*L/600E代表蒸发水量(kg/h)
;Q代表热负荷(Kcal/h);600代表水的蒸发潜热(Kcal/h);T1代表入水温度(℃);T2代表出水温度(℃);L代表循环水量(kg/h)B飞溅损失水量(C)冷却塔之飞溅损失量依冷却塔设计型式、风速等因素决定之。一般...
强制对流导致
水损耗如何计算
答:
Re=ud/v
。强制对流导致水损耗公式是Re=ud/v,式中,u为流体速度,单位是m/s,d为管路直径,单位是m,v为流体的运动黏度,单位是m2/s。
敞开式循环水
凉水塔
蒸发量
怎么计算
?
答:
估算,一般是循环量的1.73%,这是公式
计算的
结果,公式记不太清楚了。假如你的循环
凉水塔
水量为1万t/h,温度下降十度,蒸发
损失
约173t/h。
空调
铜管冷量
损耗怎么计算
答:
具有行业标准和法定意义。(2)
损耗
率=(损耗量/消耗量)×100%用消耗量表示为:消耗量=净耗量÷(1-损耗率)不是用于确定材料消耗定额的公式。一般是施工单位用于
计算
材料采购量的公式,数值根据本单位的施工技术水施工条件,材料的采购来源和途径,还有材料本身的加工特性等由自己确定,属自用公式。
中央空调
循环冷却水补水量
怎么计算
?
答:
循环冷却水补水量=蒸发量+飞溅量+排污量 其中蒸发量=循环水量*
冷却塔
进出口温度差/582 飞溅量等于循环水量的0.1%-0.05 排污量还有一公式 我忘了 采纳我吧 赶紧的!!!
如何计算
水箱内的热水热量
损耗
时间
答:
热量Q(J)=cmtc:物质的比热容m:质量方形水箱保温厚度
计算
:以一定体积V
的水
倒入箱内,水位高h,箱内面积s=V/h,测量水箱外部尺寸长L1、宽L2,得箱内面积S=L1*L2=x*2(L1+L2-2x),求得x即为方形水箱保温层厚度
怎样算中央空调冷却塔
补水量占总循环量的百分比?
答:
中央空调冷却塔
补水量占总循环量的百分比可以通过以下公式
计算
:补水量占总循环量的百分比 = (补水量 ÷ 总循环量)× 100 其中,补水量指的是冷却塔在循环过程中需要补充的水量,总循环量指的是冷却塔循环系统中水的总量,包括循环水和补水量。例如,如果中央空调冷却塔每天需要补充100升
的水
,而循环...
国家规定的水管
的水损耗
为多少1
答:
国家规定的水管
的水损耗
为不超过正负5%。流体流经泵或风机时,必然产生水力损失。这种损失同样也包括局部阻力损失和沿程阻力损失。水力损失的大小与过流部件的几何形状、壁面粗糙度以及流体的粘性等密切相关。机内阻力损失发生于下述几个部分。第一,进口损失△H1,流体经泵或风机入口进入叶片进口之前,发生...
大家正在搜
中央空调能耗怎么算
曲面凉水塔工程量怎么计算
中央空调几匹怎么算
中央空调怎么算匹数
中央空调配置怎么算
中央空调配比率怎么算
冷却塔的蒸发量怎么计算
中央空调制冷量计算公式
凉水塔蒸发量计算
相关问题
中央空调冷却塔冷却水的损耗
中央空调循环冷却水补水量怎么计算?
中央空调水冷怎么选冷却塔和水泵怎么计算的 谢谢
玻璃钢凉水塔的水损耗是多少
中央空调冷却塔水8小时消耗15吨水正常吗
循环水量为250m3/h的中央空调冷却塔中的水体积是多少
中央空调系统总水量怎么计算,跪求详细解释啊
中央空调冷却塔两个一天要用多少水?