99问答网
所有问题
排烟防火阀怎么接线
排烟防火阀怎么接线
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-04-17
排烟管道上防火阀的接线你知道吗
您的浏览器不支持HTML5视频
第2个回答 2018-01-27
这是阀门得有开关
第3个回答 2018-01-27
3接公共端,给你图
本回答被网友采纳
相似回答
排烟防火阀
的
接线
方式是
怎样
的?
答:
以排烟防火阀用海湾的控制模块接线为例:
1、海湾的模块一共要接8根线(如图所示),24v,GND是电源线,Z1,Z2是信号线,NO,COM是控制线
,I,G是反馈线。2、电源线接模块的D1,D2端子,信号线接模块的Z1,Z2端子,控制线一端接模块的NO,COM端子,另外一端接排烟防火阀的控制端,标有DC24v的那...
排烟防火阀接线
方法是什么?
答:
接线图如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上
,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。排烟防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
排烟防火阀怎么接线
?
答:
信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上
,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。排烟防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要...
防火阀接线
图
答:
70°阀接输入模块,280°阀接一个输入输出模块,控制线与反馈线都要接
。常开防火阀简介:防火阀,常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。安装要求:1、 防火阀可与通风机、排烟风机联锁。...
70度
防火阀怎么接线
答:
接线
方式根据不同类型的
防火阀
而异。对于全自动防烟防火调节阀,其接线方式主要是将动作端子(一般为白、红)接输入输出模块的控制输出24V,执行关阀动作;反馈端子(一般为黑、兰,动作后通)接输入输出模块的反馈端子,提供关阀反馈信号。对于280度防火阀,其直接与
排烟
机的控制箱连接,阀门关闭后输出...
消防
排烟阀
实物
接线
图
答:
排烟防火阀
一般用单输入模块。一般这种防火阀直接与排烟机的控制箱连接,阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机
接线
:取防火阀控制装置反馈常开端子(防火阀关闭时短路,打开时短路)与模块相连。
多叶
排烟
口与
防火阀怎么接线
、
答:
多叶
排烟
口要接四条线。首先是控制线,一般为执行
接线
端子的1、2号我控制张,接上DC24V电源,它就动作(排烟口打开);然后就是信号返回线,一般4、5、6为一组无源信号返回微动开关,5是公共点,然后跟据信号返回的要求选接4或6。
防火阀
有多种型式,有一种的执行器与多叶排烟口的执行器相同,接法...
请教
防火阀接线
端子
怎么接线
?
答:
280度
防火阀
上6个
接线
端子接线方法要看说明书,一般都是无缘干节点形式的信号。一般情况下只监不控,常闭状态,手动现场打开,280度自动关闭,打开和关闭需要给主机反馈信号,还有,就是在一根管路里,最靠近风机的那个280防火阀,关闭之后要联动关停风机。防火阀可与通风机、
排烟
风机联锁。 阀门的操作...
六个280°
防火阀
和
排烟
风机控制箱之间
怎样接线
~!
答:
防火阀
的常开触点(两个)串入24V的正极后直接接到继电器的13端子上,负极直接接继电器的14端子。6个280°防火阀就是有6台
排烟
风机,只要接上一个其他五个同理安装。280°防火阀和排烟风机控制回路的连接是利用280°防火阀操作手柄处的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,一旦防火阀动作,限位...
大家正在搜
排烟防火阀手动怎么接线图
防火阀6个端子如何接线
24v排烟阀执行器接线
排烟防火阀执行机构怎样接线
24v全自动防火阀怎么接线
排烟防火阀六个接线端子接线图
排烟防火阀正确接线图
排烟防火阀怎样安装
消防280度防火阀接线图
相关问题
排烟防火阀如何接电源线、控制线、信号线等消防线
防火阀怎么接线?
消防 防火阀 六根 接线柱 怎么接!
消防排烟阀接什么模块,应该怎么接线
排烟防火阀怎么接
防火阀 ,正压送风阀,排烟防火阀接线怎么接,
排烟防火阀要接几根线
这种防火阀怎么接线?