框架柱配筋中同时标明箍筋为Ф8@100/200但是又在箍筋标注下方又有一个核心加密区Ф12@90,我

框架柱配筋中同时标明箍筋为Ф8@100/200但是又在箍筋标注下方又有一个核心加密区Ф12@90,我不能理解的是这个核心加密区什么意思?问了一些人说核心加密区就是箍筋加密区的意思,但是我不能理解的是,集中标注中有箍筋加密区100了,为什么又多一个核心加密区,间距和直径都不同,到底依照什么施工啊。
梁柱节点就是梁柱交汇处柱子的高度为核心加密区哇,取最大梁高吧!

第1个回答  推荐于2016-07-01
答:梁柱节点就是梁柱交汇处柱子的高度为核心加密区哇,取最大梁高吧,取梁柱交汇处的梁高÷90+1只。对核心区理解准确。
集中标注中标明箍筋为Ф8@100/200,,这是平法中集中标注的规定。有箍筋加密区100了,但他无法用其他方法表述自已的设计意图(无原位标注方法)或简便简一些省去一个节奌详图。只有在箍筋标注下方又加了一个括号或注:核心加密区Ф12@90来表述自已的设计意图。
为什么又多一个核心加密区,间距和直径都不同,到底依照什么施工啊。因核心区比加密区还重要,依照图纸核心加密区Ф12@90施工。看来图纸上的梁高很高。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-06-20
按照Ф12@90施工
第3个回答  2012-06-11
你傻啊,梁柱节点,不知道吗
相似回答