我就是那么做的,但是有老师傅说用接触器,说继电器不安全,晕,线圈跟触点本来就是隔离的,我从来没听过220V触点串入线圈的这种说法,求验证。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-03-10
你说的对!这样没有任何问题。放心
第2个回答 2015-03-10
三菱FX2N的PLC,继电器输出的一般不用继电器,就可以直接驱动20A及以下的220V接触器
通过继电器更好,西门子S7-200的PLC还非要继电器不可
你们老师实现经历太少了
追问
不是老师,是老师傅。
追答
哦,你的好好教你师傅。
本回答被网友采纳
相似回答
PLC
24V
输入点
接入220V交流
电
烧毁
模块的原因是什么?外
接220V
和模块内...
答:
PLC的
输入端口的COM端口是PLC内部发出的信号源,经过开关的方式将此电压源反馈给它内部的映象寄存器,如果你给它220V电源不会和内部电压造成
回路,
但因内部寄存器是用的单片机回路,他的电压不稳定都有可能造成损坏,所以你
接入220V
电压
有可能会
将其中某些元件激穿,从而产生了回路,导致PLC烧坏 ...
我在
plc的交流
输入接了一个
220v
,
然后又在
直流24V输出
处,接了一个...
答:
PLC直流24V输出
是为传感器提供电源的,并且禁止并接外部电源的。应该是两个电源系统的参考地的电位
有可能
不一致 所以会有损坏PLC开关电源模块和干扰通讯的可能 就像
220V供电
系统要有等电位箱否则零线之间有时候会有几十伏电压差
PLC
24V
输入点
接入220V交流
电
烧毁
模块的原因是什么?外
接220V
和模块内...
答:
原因是:24V输入点是直流电源,
接入220V交流电源肯定会烧坏
,交流和直流接地端电位是不同的(即不通)。
FX2N-32MT
三菱PLC
或其他点位的MT
输出
端
接入220V
后果?
答:
如果实在要用220v的电压,可以用+
24v的
小型直流中间继电器过渡
用继电器
的常开触点控制220v电压回路,然后
控制220v的
接触器线圈回路。 最后
用220v的
接触器的常开或者常闭控制你的
控制回路
或者主电路。我们一般都是这样做的,肯定没有问题的。以上回答仅供参考。希望有更多的大神来关注你,祝你早日摸透
PLC
...
PLC
如何
控制220V
电路?单片机可以控制220V电路吗?分别通过何种方式_百度...
答:
但如果你要控制的是水泵类的大负载 那可就不行了 ,因为PLC端子的载流能力是有限度的。间接控制:在
PLC输出
端
接24V
中间
继电器
(可控制小电流),中间继电器再控制接触器(可控制大电流)实际工作中我都是采用的这一方法,好处是不会烧PLC 烧只能烧中间继电器和接触器,相比较而言PLC值钱。(而且中间...
PLC
中
输出
是
24V的
直流电源,那如果我要
控制220V的交流
要怎么办呢?_百度...
答:
用PLC输出
接到中间
继电器
的线圈上,中继的另外一断到COM,在用中继器的常开触点接到一个接触器线圈上,一切就了然啦。
西门子
plc
1200
接220v
后坏了
答:
西门子
plc
1200
接220v
后坏了的原因是电路板烧毁或电子元件损坏。根据查询相关公开信息显示
,PLC
1200是
24V
DC电压工作的,不能直接
接220V
AC电源,会导致设备损坏,西门子plc1200是一款紧凑型、模块化的
PLC,
可完成简单逻辑控制、高级逻辑控制、HMI和网络通信等任务的控制器。
PLC输出信号
可以直接接到
220V
电路中吗
答:
看
plc的输出
形式了,如果是晶体管的,只能接直流,如果是
继电器
的,可以直接接在AC
220V交流回路
中,但要注意触点的容量、负载能力和动作的频繁程度,如果是小型接触器线圈一类,可以直接接入.100A的正常情况是需要加中继的,否则,如果动作频繁
有可能
烧掉plc的触点。或者加浪涌吸收器。还不如加中继来的方便...
西门子226
plc输入直流24v
错接成
交流220v会
怎样
答:
直接烧掉,电源模块损坏
,PLC
不能工作,换个电源模块就好