如题所述

在进行梁跨度大于8米的建筑物模板拆除时,有着严格的规定。根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》,当构件跨度超过8米时,混凝土立方体抗压强度标准值的百分率达到100%是最低要求。对于8米以下的梁、拱、壳结构,强度需达到75%以上;而8米及以上的梁,必须确保强度达到100%才能拆除模板,以确保结构安全。

另外,7天拆模试块指的是在自然条件下养护7天的混凝土试块,用于评估混凝土的实际强度是否满足拆除模板的条件。混凝土施工过程中,每100立方米需留置一组试块,若超过300立方米可适当减少。在估计混凝土强度达到拆模要求后,需通过同条件养护和试压测试,并经监理同意后才能拆除模板,以保证工程质量。

在实际操作中,拆模时间根据构件类型和跨度有所不同。例如,柱、墙、梁的侧模在12小时后可拆除,单向版(净跨距3-6米,活载不大于静载)在7天后,而梁底模(净跨距6米,活载重大于静载)则需要在21天后才能考虑拆除。重要的是,所有拆除都应在确保混凝土强度足够的情况下进行,以避免类似江西丰城电厂冷却塔的事故。

以上信息来源于《混凝土结构工程施工质量验收规范》,在实际施工过程中,务必严格按照规范执行,以保障建筑物的安全与质量。