剪力墙加强部位的设置

某工程,抗震烈度为六度,十二层纯剪力墙结构,剪力强的抗震等级为四级,,,请问需要设置底部加强部位吗?
关于剪力墙加强部位的设置,规范上哪里有规定,,?

第1个回答  2007-12-05
《高层建筑混凝土结构技术规程》
7.1.9 抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值,当剪力墙高度超过150m时,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/10;部分框支剪力墙结构底部加强部位的高度应符合本规程第10.2.4条的规定。

《建筑抗震设计规范》
6.1.10 部分框支抗震墙结构的抗震墙,其底部加强部位的高度,可取框支层加框支层以上二层的高度及落地抗震墙总高度的1/8二者的较大值,且不大于15m;其他结构的抗震墙,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部二层二者的较大值,且不大于15m。

这两个规范的规定是有出入的。