这有个UPS 市电输入 市电输出;UPS后面为接线端子。机柜放2个PDU,PDU与UPS用什么方式连接比较好?

2个PDu各分摊5000W左右的服务器功率;请懂配电的朋友给个比较好的方法
UPS 为APC SURT15K

第1个回答  2012-10-25
设配电箱,装16A开关若干,再从开关接线至pdu追问

PDU的线与空开到PDU的线,2者之间如何连接?转换器?还是把PDU线上的插头去掉直接连接到空开引出的线缆上?另外16A 连接5000W的负载安全吗? 负载是服务器

追答

可以去买和pdu上配对的工业连接器,一插就成,非常方便。
服务器运行电流不大,电流可参照服务器上的铭牌,还有pdu的铭牌,开关按pdu铭牌上的额定电流选型。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-29
有接PDU的连接线,把2根连接线的另一头剪了接UPS的输出就行了。
第3个回答  2012-10-29
一般PDU都有工业插头的....做个配电柜,输出空开的线连到工业插头就行!