99问答网
所有问题
隔离变压器次级后的部件需要接地的如何接地(隔离变压器是单相的,给工控机、变送器、24V电源供电)
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-11-20
隔离变压器一次和二次之间有个屏蔽它有根地线接出来直接接地就行了
第2个回答 2012-11-18
1、如果采用隔离变压器,建议不要接地了,采用全浮空方式。
2、如果你一定要接地,接设备外壳,但此时你的隔离作用要打折扣了。
本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2012-11-19
单独打接地线接地,和其他回路分开。
第4个回答 2012-11-18
直接接在控制柜接地线上都可以
相似回答
隔离变压器如何接地
答:
好的隔离变压器初次级线圈之间有静电屏蔽层,就是一个不短路铜皮,
把屏蔽和铁心外壳接地就可以了
, 最好不要借用已铺设的公共地线,单独用1米长的螺纹钢砸入地下,在倒点盐水效果更好,如果只是防止工作中触电则对接地要求不严。变压器:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要...
隔离变压器
二次侧
接地
规范要求标准
答:
中性点直接接地
。隔离变压器用于特殊场合和特殊设备,其隔离变压器二次侧接地规范要求标准是将变压器二次绕组中性点直接接地。
隔离变压器需要接地吗
,隔离变压器需要接地
吗知识
答:
任何没带电的电器金属材料(例如金属外壳,支架、变压器铁心等)为了用电安全都是需要接地的,
隔离变压器的接地是变压器的铁心接地
。既可以安全使用,亦可以作为屏蔽保护呢。
隔离变压器
二次侧设备
接地
问题
答:
隔离变压器二次侧是不能接地
。原因 为了提高供电可靠性,因这时的供电方式变 成了中性点不接地系统,发生单相接地时开关不会跳闸;提高安全性。当火线碰臵设备外壳时,人此时如果接触到带电外壳,通过人体的电流为系统的电容电流,该电流很小(因为隔离变压器的二次侧系统所接用电器少,且所接线路长度不...
隔离变压器
二次侧能否直接
接地
使用吗?
答:
如果将
隔离变压器的
二次侧直接
接地,
将使一次侧的高电压通过接地线传递到二次侧,失去隔离作用。正确的使用方法是,将隔离变压器一次侧接入电源,二次侧接负载。同时,二次侧应采用保护接地措施,如将二次侧的设备外壳、金属框架等与接地线连接,以确保二次侧用电设备的安全。
单相隔离变压器次级需要接地
吗
答:
不要接地。1、如果采用
隔离变压器,
建议不要接地了,采用全浮空方式。2、如果一定
要接地,
接设备外壳,但此时隔离作用要打折扣了。
隔离变压器
输出端
接地
问题
答:
隔离变压器
的次级对地是悬空的。并且初级和
次级是
绝缘的。所以隔离变压器输出两端对地电压是0 ,当人接触到隔离变输出端不能与隔离变输入端接地点形成回路。
单相变压器
初级线圈两端构成回路。次级线圈两端通过负载构成回路。供电的三相变压器,
次级的
星点是
接地的,
当人碰到火线会与大地构成回路,造成人身...
隔离变压器
用电设备外露
接地
要求
答:
隔离变压器
用电设备外露接地要求方法。1、接地装置的接触面应光滑平整,保证接触良好,并采取措施防止松动和生锈。2、电流互感器的二次线圈应独立可靠地接地。3、带有金属外壳
的部件
必须接地。
请问
隔离变压器变压器的
二次侧N线需不
需要接地
?
答:
隔离变压器
二次N点。如果
是单相变压器,
就不用
接地,
如果是三相。应该接地。
大家正在搜
高压变压器次级中心点接地的目的
隔离变压器外壳需要接地
隔离变压器次级接地
为什么高级变压器的次级中心接地
高压变压器次级中心点接地的意义
隔离变压器次级接的XB
隔离变压器零线要接地吗
控制变压器次级不能接地
隔离变压器外壳接地
相关问题
隔离变压器次级有需要接电的设备如何处理,比如电脑电源线的接地...
单相隔离变压器次级需要接地吗
隔离变压器二次侧不允许接地,那接地后会有什么后果
隔离变压器需要接地吗,隔离变压器需要接地吗知识
隔离变压器的次级为什么不能接地啊?谢谢
隔离变压器安装在配电柜工控机上面的隔板上是否会对工控机中的采...
隔离变压器如何接地
三相隔离变压器初级三角形接法,次级星形接法,接单相负载,次级...