首先得知道框架柱和框架梁的箍筋要求:

    框架梁的箍筋要求,可以参看《高层建筑混凝土结构技术规程》6.3.2条,以及6.3.4条等,如下图部分截图示意

    请点击输入图片描述

    框架柱的箍筋要求,可以查看《高层建筑混凝土结构技术规程》6.4.3条相关规定,如下图:

    请点击输入图片描述

    在平法图集16G101-1中,可以看出框架梁柱的平法表示如下图

    请点击输入图片描述

    请点击输入图片描述

    由上图可以看出,框架梁箍筋C8@100/200(2),表示箍筋直径为8,加密区间距为100,非加密区间距为200,为两肢箍;框架柱只表示了C10@100/200,表示柱箍筋直径为10,加密区间距为100,非加密区间距为200,两个方向的箍筋肢数要看柱详图才能知道,例如图上KZ1两个方向均为四肢箍。

对于柱平法施工图,还有一种是表格形式,不过现在用的很少。如下图所示

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-21
框架柱与框架梁平法箍筋信息不同之处是他们的加密区与非加密区的计算长度规则不一样。
框架柱计算箍筋加密区/非加密区时,需考虑在嵌固部位还是非嵌固部位。
嵌固部位加密区计算:Hn/3(Hn为楼层柱净高)
柱上端加密区:MAX(Hn/6,hc,500),(其中Hn为楼层柱净高,hc为柱截面长边尺寸)
非加密区:非加密区长度=柱净高-嵌固部位加密区-柱上端加密区
非嵌固部位加密区计算(标准层):MAX(Hn/6,hc,500),(其中Hn为楼层柱净高,hc为柱截面长边尺寸,也要分柱上端下端的加密区)
非加密区:非加密区长度=柱净高-加密区长度

框架梁的箍筋加密区长度计算时需根据抗震等级来判断.
加密区的长度计算:
抗震等级为一级:MAX(2*hb,500)
抗震等级为二~四级:MAX(1.5*hb,500)

非加密区长度的计算:非加密区长度=梁的跨长-加密区的长度