99问答网
所有问题
380v100千瓦用多大电缆
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-09-03
使用70平方的三芯铜电缆。
根据功率公式P=1.732UIcosφ,I=P除以(1.732Ucosφ),可得电流I=100除以(1.732X0.38X0.85)=178A(按市电电压计算,功率因数取0.85)。再根据电缆载流量表,可选70平方的三芯铜电缆。
相似回答
三相电
100千瓦用多大电缆
答:
1、100KW需要用35平方的铜电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相电线的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
380V100千瓦需要多大
的
电缆
?
答:
一、100千瓦用多大电缆380v 应使用35平方的铜芯电缆线
,负荷电流预估180安左右,最好使用3乘以120加1乘以95的铜芯电缆,或者是更大型号的才比较安全可靠。如果按三相电源供电,电流是178.7安,使用95平方的铜芯电缆线,载流量为231安。 二...一、100个千瓦380伏需要多大的电缆呢 正常需要配置35平方的铜...
100千瓦380v用多大电缆
答:
95平方铜芯电缆
。根据查询国家电网显示,100千瓦功率设备连接在380伏特的电压中,根据公式电功率等于电流乘以电压乘以因素功率0.8乘以根号3,得电流等于100000除以380除以0.8除以1.732等于189.92安培,根据电流与电缆的关系,189.92安培的电流,用95平方毫米的铜芯电缆即可。
100千瓦用多大电缆380v
答:
需要95平方的电缆线
。计算公式如下;根据功率公式P=1.732UIcosφ有 I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A(按三相市电计算,功率因数0.85)
380V100KW要用多大电线
答:
三相
100千瓦
的容量需用70平方的三芯铜
电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38X0.85)=178A(按市电电压计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选70平方的三芯铜电缆。电量也可以指用电设备所需用电能的数量,这时又称为电能或电功。电能的单位是...
100千瓦用多大
的
电缆
?
答:
100kW
功率,如果三相电
380V
供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合铜芯
电缆
经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可选用50平方铜芯电缆;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),454.6÷6...
100千瓦要
用要
用多大电缆
?
答:
100千瓦
是单位时间内的能量消耗,需要的电缆尺寸与所需传输的电流、导线电阻、电源电压、电缆长度等因素有关。下面通过例子来说明如何计算这些参数以确定所需的电缆尺寸。假设提供100千瓦的能源
需要380V
电压,电缆长度50米,电源的电流传输效率为98%,
电缆的电线
电阻为5毫欧/米。这些信息可用于计算所需的...
100kw380v用多大电缆
和开关
答:
6个220V15千瓦数控机床归算到380V约137A,再加上其它负荷,总开关可以适当放大一点,建议选250A的三相
380V的
空开,主
电缆选用
YJV-3*120以上的电缆。
100KW
如果是三相负载,满负荷电流大约200A上下,十来米以内的近距离选择70平方铜线非电缆基本够用,距离远选择95平方铜电缆够用大约需要用95mm2的电缆。如果...
100千瓦用多大电缆380v
答:
I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(
380V
);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
100kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22.25mm^2,
电缆
最近的规格为25mm^2 所以需要25平方的电缆。
大家正在搜
104kw380v用多大电缆
总功率100kw380v用
100千瓦用35平方电缆够用吗
100kw用多大电缆三相
380V100千瓦配多大的线
100A380v用多大电缆
100千瓦用多大电缆
100千瓦380用多大电缆线
380v105千瓦需用多大电缆