单相220V功率90KW,用三相四线供电要用多大规格的铜芯电缆线,具体如何计算。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-07-02
你的设备就不是一台
三相电机
。那么你的供电就是每一相30KW,每相电流约60A,看你的供电距离和负荷性质,100米内10平方到16平方,最好是16平方。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-07-02
请讲清楚负载的具体情况。
第3个回答 2012-07-01
实际没有这种应用,或者你说的更详细一些,
相似回答
90kw
应该配
多大的电缆,怎样计算
答:
90KW应该配95平方毫米的电缆
。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=90000÷(1.732×380×0.85)=160.876(安培)根据电流,参考安全载流量表,查得选用95平方毫米的铜芯电缆。
90千瓦用三相四线供电,
电线要多少平方的?
答:
老大!25平方的线允许通过的安全电流是91安培
,三相四线
折合下来可以承受40千瓦,如果你
90千瓦
全部都是纯电阻用电那一根火线折合下来可以承受25千瓦(也就是没有3相电动机之类)3根火线就是75千瓦。距离你的90千瓦相差不大,勉强够用!但是肯定要发热。至于零线还是用25平方那是肯定不可以的。至少都需...
90千瓦用三相四线供电,
电线要多少平方的?
答:
用380的电分
220V 的
电 主电源是
三相四线的
25平的电线 是否够用如果不够怎吗办 主电源不能更换
90kw
两相电
用多大三相四线
漏电和
电缆
答:
你好
,单相
电总
功率90KW,采用三相四线供电
时,三相电电流计算如下。功率/电压/根号3/功率因数 90KW/380/1.732/0.85=160.8A 漏电保护器按照负载电流的1.5倍左右选择,建议选择250A及以上的都可以。供电距离如果在30米以内
,电缆
截面建议选择3*70+1*35平方的。在任何时候电缆都是越大越安全。以上...
单相90千瓦,
分别在三相每相30千瓦,请问
三相四线
该
用多大的
线?
答:
单相90Kw,
平均分配到
三相的
话,每相负载30KW,各相电流约160A,配3*70mm+2*xx铜芯线。传输距离近或实际负荷不高的话,3*50mm+2*xx铜芯线也可以。
单相
负荷90瓦千
,三相
电进户
,用多大电缆
?用多大空开?
答:
每相电源负载在
90KW,
线路电流约410A,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,410A电流至少需要选择150平方毫米
的铜芯电缆
。
三相四线90kw用多大电缆
?
答:
-
铜电缆
:70平方毫米 - 铝电缆:120平方毫米 5. 若设备安装距离非常短,可使用截面积为35平方毫米
的铜芯电缆
。6. 按照口诀
计算,
若电源线电流为161A,则可选择截面积为95mm²的铝线。7. 对于
90kw
/
220v的
设备
,计算
电流如下:I = P / (U * cosΦ)I = 90,000 / (220 * 0.8)I =...
90kw
电机
用多大铜芯电缆线
?
答:
一般这么大的电机都是用到三相380V
供电,
电流近两倍的功率即为90安培左右
,电缆线要用
到至少25平方铜线,如果铝线的话要加倍放到55平方。25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW 三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW>45kw 功率...
90KW
电器需要
多大的铜芯电缆线
答:
如果按功率因数0.8
计算,90千瓦
电机额定电流170安,需要用20平方铜线或更大一些的。原因是。这种电机启动时间很长,可能会在启动时间引起线过热。
大家正在搜
三相三线和三相四线电表的区别
三相四线的功率怎么算
100安三相四线电表承受功率
三相四线功率计算公式
三相四线零线电流计算
三相电表功率怎么计算
三相电机功率怎样计算
三相四线电表型号及规格
三相四线漏电开关型号规格表
相关问题
90kw应该配多大的电缆,怎样计算
90KW220V要用多大的铜芯电缆
90千瓦用三相四线供电,电线要多少平方的?
90kw两相电用多大三相四线漏电和电缆
三相四线供电90KW配100A三相电表可以吗?具体怎么计算
三相四线供电90KW配100A三相电表可以吗?具体怎么计算
三相电 千瓦怎么计算用多大电缆
三相电 千瓦怎样计算用多大电缆