单相220V功率90KW,用三相四线供电要用多大规格的铜芯电缆线,具体如何计算。

如题所述

第1个回答  2012-07-02
你的设备就不是一台三相电机。那么你的供电就是每一相30KW,每相电流约60A,看你的供电距离和负荷性质,100米内10平方到16平方,最好是16平方。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-07-02
请讲清楚负载的具体情况。
第3个回答  2012-07-01
实际没有这种应用,或者你说的更详细一些,