第3个回答 2012-07-04
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第7.4.5 条:
室外楼梯符合下列规定时可作为疏散楼梯:
1 栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m;
2 倾斜角度不应大于45°;
3 楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h;
4 通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启;
5 除疏散门外,楼梯周围2m 内的墙面上不应设置门窗洞口。疏散门不应正对楼梯段。
对于楼梯荷载计算,主要根据该建筑物使用荷载以及抗震设防等级考虑,并没有抗震楼梯这一说法本回答被网友采纳