5.7.2.2操作工艺
1、毛石墙砌筑前,应先清扫基础面,后在基础面上弹出墙体中心线和边线;在墙体两端竖立皮数杆,在皮数杆之间拉准线,以控制每皮毛石进出位置,挂线分皮卧砌,每皮高度约300~400mm。
砌筑方法可采用铺浆法。用较大的平毛石,先砌转角处、交接处和洞口处,再向中间砌筑。砌前应先试摆,使石料大小搭配,大面平放朝下,外露表面要平齐,斜口朝内,各皮毛石间应利用自然形状经敲打修整使其能与先砌毛石基本吻合,搭砌紧密,逐块卧砌坐浆,使砂浆饱满。
上下皮毛石应相互错缝,内外搭砌,每0.7m2墙面上不少于1块拉结石(水平间距不大于2m),石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎石嵌实。严禁先填塞小石块后灌浆的做法。墙体中间不得有铲口石(尖石倾斜向外的石块)、斧刃石和过桥石(仅在两端搭砌的石块)。如图5.7.2.2-1所示。

灰缝宽度一般控制在约20~30mm,铺灰厚度为40~50mm。
2、砌筑时,避免出现通缝、干缝、空缝和孔洞,同时应注意合理摆放石块,不应出现图5.7.2.2-2所示类型砌石,以免墙体承重后发生错位、劈裂、外鼓等现象。

3、如果砌筑时毛石的形状和大小不一,难以每皮砌平,亦可采用不分皮砌法,每隔一定高度大体砌平。
4、在转角及两端交接处应用较大和较规整的垛石相互搭砌,并同时砌筑,必要时设置拉结筋。如不能同时砌筑,应留阶梯形斜槎,不得留锯齿形直槎。
5、毛石墙每日砌筑高度不应超过1.2m,正常气温下,停歇4h后可继续垒砌。每砌3~4层应大致找平一次,中途停工时,石块上表面须待继续砌筑时再铺砂浆。砌至楼层高度时,应使用平整的大石块压顶并用水泥砂浆全面找平。
6、墙中门窗洞可砌平拱或放置钢筋混凝土过梁,并应与窗框间预留10mm下沉高度。
7、在毛石和实心砖的组合墙中,毛石墙体与砖砌体应同时砌筑,并每隔4~6皮砖用2~3皮丁砖与毛石墙体拉结砌合。如图5.7.2.2-3所示。两种砌体间的空隙应用砂浆填满。

8、毛石墙和砖墙相接的转角处和交接处应同时砌筑。
转角处应自纵墙(或横墙)每隔4~6皮砖高度引出不小于120mm与横墙(或纵墙)相接。如图5.7.2.2-4和图5.7.2.2-5所示。

交接处应自纵墙每隔4~6皮砖高度引出不小于120mm与横墙相接(如图5.7.2.2-6和图5.7.2.2-7所示)。

9、石墙面的勾缝:石墙面或柱面的勾缝形式有平缝、平凹缝、平凸缝、半圆凹缝、半圆凸缝和三角凸缝等,一般毛石墙面多采用平缝或平凸缝。如图5.7.2.2-8所示。

10、缝砂浆宜采用1:1.5水泥砂浆。毛石墙面勾缝按下列程序进行:
(1)拆除墙面或柱面上临时装设的揽风绳、挂钩等物;
(2)清除墙面或柱面上粘结的砂浆、泥浆、杂物和污渍等;
(3)剔缝,即将灰缝刮深10~20mm,不整齐处加以修整;
(4)用水喷洒墙面或柱面,使其湿润,随后进行勾缝。
勾缝线条应顺石缝进行,且均匀一致,深浅及厚度相同,压实抹光,搭接平整。阳角勾缝要两面方整。阴角勾缝不能上下直通。勾缝不得有丢缝、开裂或粘结不牢的现象。
勾缝完毕应清扫墙面或柱面,早期应洒水养护。
11、砌筑毛石挡土墙时,除符合上述有关砌筑要点外,尚应注意以下几点:
(1)毛石的中部厚度不小于200mm;
(2)每砌筑3~4皮毛石为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;
(3)外露面的灰缝不得大于40mm;
(4)上下皮毛石的竖向灰缝应相互错开80mm以上,避免形成通缝。如图5.7.2.2-9所示。

(5)泄水孔在每1m高度上间隔2m左右设置一个,并在泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、厚200mm的卵石或碎石作疏水层。
5.7.3质量标准
5.7.3.1一般规定
1、毛石墙体的灰缝厚度不宜大于20mm。
2、砂浆初凝后,如移动已砌筑的石块,应将原砂浆清理干净,重新铺浆。
3、毛石砌体的第一皮及转角处、交接处和洞口处,应用较大的平毛石砌筑。每个楼层(包括基础)砌体的最上一皮,宜选用较大的毛石砌筑。
5.7.3.2主控项目
1、毛石及砂浆强度等级必须符合设计要求。
2、毛石墙体的组砌形式应符合下列规定:
(1)内外搭砌,上下错缝,拉结石交错设置;
(2)毛石墙拉结石每0.7㎡墙面不应少于1块。
抽检数量:外墙,按楼层(4m高以内)每20m抽查1处,每处3延长米,但不应少于3处;内墙,按有代表性的自然间抽查10%,但不应少于3间。
检验方法:观察检查。
3、砂浆饱满度不应小于80%。
4、毛石墙体的轴线位置及垂直度允许偏差应符合表5.7.3.2的规定。
毛石墙体的轴线位置及垂直度允许偏差 表5.7.3.2的规定。
相次 项 目 允许偏差(mm) 检 验 方 法
1 轴线位置 15 用经纬仪和尺检查,或用其他测量仪器检查
2 墙面
垂直度 每层 20 用经纬仪、吊线和尺检查,或用其他测量仪器检查
全高 30

5.7.3.3一般项目
毛石墙体的一般尺寸允许偏差应符合表5.7.3.3的规定。
毛石墙体的一般尺寸允许偏差 表5.7.3.3
相次 项 目 允许偏差(mm) 检 验 方 法
1 毛石墙体顶面标高 ±15 用经纬仪和尺检查,或用其他测量仪器检查
2 墙体厚度 +20、-10 用尺检查
3 墙、柱表面垂直度 20 用经纬仪、吊线和尺检查,或用其他测量仪器检查本回答被提问者和网友采纳