变频器运行时输出频率60HZ但是没有输出电流

在上位机给定为50Hz,但是变频器上显示的输出频率为60Hz,输出电流为0,这是怎么回事?变频器是AB Powerflex700

第1个回答  2012-04-28
如负载正常,应该是你的变频器设置错误,频率问题应该上位机使用的是0-10V模拟输出,而变频器设置的频率上限是60Hz,这样当你设置50Hz,输出将是60Hz
第2个回答  2012-04-28
变频器没带负载吧
没有负载肯定就没有电流了
因为构不成回路
要买就是你钳流表坏了本回答被网友采纳
第3个回答  2012-04-29
没有电流,要么是你看错,调错参数,要么没有电压输出,或者负载断线
第4个回答  2012-04-29
有没有输出电压啊?