99问答网
所有问题
请问板或梁在施工缝处预留的相互错开的钢筋长度是多少?(即甩出多长的钢筋?)
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2018-03-27
绑扎接头:两相邻的接头端面的净距不小于0.3倍搭接长度。
机械接头和焊接接头。以接头中心点错开35D,且不低于500mm。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-04-17
长度无具体要求,主要以后续施工方便考虑。
相互错开的钢筋长度只需考虑规范中对钢筋接头位置的要求(因不同钢筋接头类型而异)
追问
错开的长短钢筋之间的间距最少是多少?
第3个回答 2012-04-18
柱一般错开35d并大于500mm
第4个回答 2012-04-18
描述笼统 你说的应该是后浇带吧 这个一般图纸上有图示而且此处有加强配筋!
相似回答
混凝土
施工缝
后浇带设计规范依据是什么?
答:
二是,《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》基础长度超过 40m 时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于 80cm.
在施工缝处
,
钢筋
必须贯通。当主楼与裙房采用整体基础,且主楼基础与裙房基础之间采用后浇带时,后浇带的处理方法应与施工缝相同。三是,《混凝土结构设计规范》如有充分依据和可靠措施,本规范表中的伸缩缝最大间距可适当...
...
预留钢筋
从底板上多少,焊接接头必须错开吗!
错开的
位置
是多少?
_百度...
答:
你好,框架柱的接头都应位于加密区(除底层是Ho/3)以外,焊接接头
错开的
距离是35d和500的较大值正确
钢筋
电渣压力焊的焊接工艺施工过程包括:引弧、电弧、电渣、压顶,共4个步骤。1、引弧:通电后迅速将钢筋提起,使两端之间的距离为2-4mm引弧,当钢筋端头夹杂不导电物质或端头过于平滑造成引弧...
基础
梁施工缝钢筋
问题
答:
你这里其实不应该是
施工缝
,而是后浇带!你这种场地限制,应该报设计院!由设计院出方案;一般情况下因为后浇带这里是控制沉降,
钢筋
不允许打断的,因为拉力很大!而且一般的控制沉降的后浇带钢筋都会再原有基础上加密。如果主楼和裙楼荷载差距很大的话你把钢筋打断在接的话根本控制不了沉降。这里千万别施工单...
建筑工程
施工
质量技术标准?
答:
一、施工要点两幅卷材的搭接长度,长边与短边均不应小于100mm
。相邻两幅卷材接缝应错开1/3-1/2幅宽,上下两层卷材接缝应错开1500—1600mm,上下层卷材不得相互垂直铺贴。阴角及附加层做法同底板及地下室外墙防水。二、质量要求卷材搭接宽度允许偏差-10mm;搭接缝应粘贴或焊接牢固,密封严密,无褶皱、翘边和鼓泡。三...
想要个
钢筋
技术交底
答:
答案全在这里了 liuhaichuan40 2011-09-01 知道答主 回答量:25 采纳率:0% 帮助的人:7.6万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 交底内容:剪力墙结构大模板墙体
钢筋
绑扎1 范围 本工艺标准适用于外板内模,外砖内模、全现浇大模板等结构形式的墙体钢筋绑扎工程。2 施工准备 2.1 材料及主要机具...
建筑
施工钢筋
的绑扎要求
答:
梁、柱
钢筋
必须全部绑扎,只有部分现浇板网在绑扎时允许部分·梅花绑扎。图纸和规范有要求时,必须全部绑扎。柱子钢筋绑扎工艺 1、 工艺流程:竖向受力筋连接→画箍筋间距线→套柱箍筋→绑箍筋 2、向受力钢筋的连接方式必须符合设计要求。3、画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划...
钢筋
下料
长度
计算规则
答:
上述公式中,构件长度、保护层厚度、
钢筋
搭接长度都可以通过结构施工图纸、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、16G101图集得到准确的数据,而弯钩增加长度需要结合“弯曲处内皮缩短,外包尺寸伸长,而中心线尺寸不变”按照16G101图集的规定进行计算。二、弯起钢筋 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲...
6层建筑筏板基础技术交底
答:
箍筋的接头,即弯钩叠合处沿梁水平筋交错布置绑扎。地梁在槽上预先绑扎好后,根据已划好的梁位置线用塔吊直接吊装到位。与底板
钢筋
绑扎牢固。绑扎底板上层网片钢筋铺设上层铁马凳:马凳用剩余短料焊制成,马凳短向放置,间距1.2~1.5m。绑扎上层网片下铁:先在马凳上绑架立筋,在架立筋上划好钢筋位置线,按图纸要求,...
商业步行街建筑主体结构工程
施工
方案?
答:
接头焊缝应饱满和比较均匀,钢筋表面无明显烧伤等缺陷,接头
处钢筋
轴线的偏移不得超过钢筋直径的0.1倍,同时不得大于2㎜,接头处弯折不得大于4%。6)受力钢筋设置在同一构件内的焊接接头应
相互错开
,在任一焊接接头长度为钢筋直径的35倍,且不小于500㎜的区段内同一根钢筋不得有两个接头,有接头的受拉钢筋截面面积不宜...
大家正在搜
有悬挑的梁板在哪里留施工缝
梁板施工缝的留设位置在哪里
梁板的施工缝宜留设在哪些位置
有主次梁楼板的施工缝应留在
梁板的施工缝如何留设
有主次梁板的施工缝怎么留
框架柱和梁板的施工缝
柱梁板施工缝留置位置
梁板施工缝留置原则
相关问题
建筑学钢筋平法标注中关于深入支座和不深入支座的表示法!
农村建房子下钢筋有考虑力学吗?建筑学这个专业主要学的是什么?...
房屋建筑学 装配式钢筋混凝土排架结构厂房的特点?主要结构构件...
学习建筑学都用哪些教材?可否告知书名
建筑学上40mm的钢筋应该用什么方法切断?
建筑学 钢筋 大梁18的钢筋毛勾12D是弯多长
在建筑学中,双层双向板的钢筋怎么计算?
房屋建筑学,钢筋混凝土挂瓦板平瓦屋面,钢筋混凝土楼板和挂瓦之...