模拟量是连续变化的量,
DCS系统检测现场的工况(温度、压力、流量)
信号按照传递方向分为输入信号和输出信号;
输入信号是从现场到DCS系统的检测信号,如温度、压力、流量、液位、电机运行/停止状态等;
输出信号是从DCS系统到现场的控制信号,如调节阀开度输出、变频器设定输出、电磁阀开关命令、电机启动/停止命令等;
模拟量信号为连续变化的值可以归一化为 0.0~100.0% ,例如温度检测值、电机电流、变频器转速设定等;
数字量信号只有“0”和“1”两种状态(OFF/ON),例如电机运行/停止状态、电机启动/停止命令等;
各类信号的常见应用:
模拟量输入(AI):4~20mA输入、1~5V输入、PT100热电阻、TC
热电偶、PI脉冲信号
温度变送器、压力变送器、流量变送器、液位变送器、电机电流、调节阀阀位反馈;
模拟量输出(AO):4~20mA输出
调节阀开度输出、变频器频率设定;
数字量输入(DI):温度开关、
压力开关、流量开关、液位开关、按钮、电磁阀全开/全关回讯、
限位开关、电机运行状态、备妥信号、故障信号、就地/远程切换信号等;
数字量输出(DO):电磁阀开/关输出、电机启动命令、电机停止命令、指示灯;
常见设备的信号分配:
1:电磁阀:
电磁阀全开/全关回讯 为 数字量输入(DI)
电磁阀开/关输出 为 数字量输出(DO)
2:调节阀:
调节阀阀位反馈 为 模拟量输入(AI)
调节阀开度输出 为 模拟量输出(AO)
3:电机(泵,风机):
电机运行状态、备妥信号、故障信号、就地/远程切换信号 为 数字量输入(DI)
电机启动命令、电机停止命令 为 数字量输出(DO)
4:变送器 为 模拟量输入(AI)
5:各种开关(压力开关、液位开关、温度开关)和按钮 为 数字量输入(DI)