电力系统基础的计算问题 急急急!!求高手指点 在线等!!!

架空线路长60km,电压等级为110kv,线路参数R=21.6欧,X=33欧,B=0.00011S。已知线路末端运行电压为106kv,负荷为80MW,功率因数为0.85。试计算输电线路的电压降落和电压

第1个回答  2012-04-28
最后两个值算出复功率,然后你可以看电力系统稳态分析那本书,有详细的计算过程,在这里也说不清楚。追问

大致的思路是怎样的啊?

追答

1,80MW和0.85算出S,这个应该你会的很简单的电路知识。就是利用P求出Q
2。根据末端电压和B求出B上的功率值
3.将B上的和末端输出的加起来求出前一个点的S,
4看书本上已知末端电压和功率求出线路上压降和功率损耗的计算方法。
将压降和功率损耗分别和末端的相加就可以求出前面的了,
如果当面讲能讲清楚,文字难说清啊,你对照这个看看书上的公式推导,一步一步来,有电路基础肯定能看懂的。

第2个回答  2012-04-28
先用80MW 和0.85 算出 无功功率 再利用那个电压降落公式 计算啊追问

能不说清楚点啊 我上课没听 现在看书感觉好难懂

追答

好 你等等 我给你说清楚

追问

好的 速度点哈!!

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-05-12
何仰赞《电力系统分析》第十章第一节
相似回答