建筑外窗进入施工现场时,应对其什么进行复验

如题所述

第1个回答  2012-04-29
使用材料、规格,尺寸、开启方式、
第2个回答  2012-05-02
风压 . 密封 . 淋水试验
第3个回答  2012-05-04
严寒、寒冷地区:气密性、传热系数和中空玻璃露点
第4个回答  推荐于2016-04-04
根据《建筑节能工程施工质量验收规范》( GB50411-2007)
6.2.3 建筑外窗进入施工现场时,应按地区类别对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:
1 严寒、寒冷地区:气密性、传热系数和中空玻璃露点;
2 夏热冬冷地区:气密性、传热系数玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点;
3 夏热冬暖地区:气密性、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点。
检验方法:随机抽样送检;核查复验报告。
检查数量:同一厂家的同一品种同一类型的产品抽查不少于3 樘(件)。本回答被网友采纳