消防技术年限怎么确认?

如题所述

第1个回答  2015-03-22
一、《消防法》
第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:
 ----
 (三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;
二、国家标准GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》
第5.2条规定
消防控制室值班时间和人员符合以下要求:
a)实行每日24h值班制度。值班人员应当通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书;
b)每班工作时间不应大于8h,每班人员应不少于2人。值班人员对火灾报警控制器进行日检查、接班、交班时,应填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间每2h记录一次消防控制室消防设备的运行情况,及时记录消防控制室内消防设备的火警和故障情况。
c) -------
第6.1.4条规定
建筑消防设施巡查频次应满足下列要求:
a)公共娱乐场所营业时,应结合公共娱乐场所每2h巡查一次的要求,视情况将建筑消防设施的巡查部分或全部纳入其中,但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次;
b)消防安全重点单位,每日巡查一次;
c)其他单位,每周至少巡查一次。
第7.1.1条规定
建筑消防设施应每年至少检测一次,检测对象包括全部系统设备、组件等。设有自动消防系统的宾馆、饭店、商场、市场、公共娱乐场所等人员密集场所、易燃易爆单位以及其他一类高层公共建筑等消防安全重点单位,一应自系统投入运行后每一年底前,将年度检测记录报当地公安机关消防机构备案。在重大节日、重大活动前或期间,应根据当地公安机关消防机构的要求对建筑消防设施进行检测。
第7.1.2条规定
从事建筑消防设施检测的人员,应当通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有高级技能以上等级职业资格证书。
第7.1.3条规定
建筑消防设施检测应按GA503的要求,并如实填写《建筑消防设施检测记录表》。
第9.2.2条规定
点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定;产品说明书没有明确要求的,应每二年清洗、标定一次。可燃气体探测器应根据产品说明书的要求定期进行标定。火灾探测器、可燃气体探测器的标定应由生产企业或具备资质的检测机构承担。承担标定的单位应出具标定记录。追问

我2011年金融专业毕业,大专,2015年我可以报考消防注册师吗

相似回答