99问答网
所有问题
独立基础底板配筋长度减短10%双层网片可以么
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-09-28
不可以,必须按设计要求,减去保护层即可
第2个回答 2012-09-28
地规第8.2.2条
5 .当柱下钢筋混凝土独立基础的边长和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于或等于2.5m时,底板受力钢筋的长度可取边长或宽度的0.9倍,并宜交错布置(图8.2.2a);
有两个前提条件,边长大于2.5,而且需要交错布置
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-09-28
一般没有这么做的,这不是找麻烦嘛
相似回答
建筑
独立基础底板钢筋
为
双层
双向且
长度
大于2,5米(如3米×5米),钢筋是 ...
答:
是的
。图集04G101-3中有这么个说法。基础底板大于等于2.5米即可缩短0.9倍,上下层网片是都缩减。钢筋可以缩减
独立
桩承台下
网片配筋
,图纸表示一长一短,是否为缩减
10%
?从哪里
可以
找 ...
答:
答:是可缩减10%
。《地基基础设计规范》GB 50007—2002。第8.2节,8.2.2条,第5款 5 当柱下钢筋混凝土独立基础的长边和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于或等于2.5m时,底板受力钢筋的长度可取长边或宽度的0.9倍,并宜交错布置(图8.2.2a)。11G101—3上也能找到图示。(把原规范独立基础...
什么情况下
独立基础底板配筋长度可以减短10%
?谢谢!
答:
当
独立基础底板
的设计中,如果宽度超过2.5米,且主要受力点集中在柱下区域,基础板外侧的弯矩相对较小,此时,出于经济性和工程实践的考量,可以将底板的配筋长度减少
10%
。根据相关规范,当底板的尺寸达到2500mm或以上时,除了边缘区域的钢筋外,其余部分的
配筋长度可以
按底板相应方向长度的0.9倍进行配置...
6米剩6米承台要错开百分之
十吗
答:
你好,你要问的是6米乘6米承台要错开百分之十吧?
左+15右-10最为合适
。根据规定大于等于2.5米的独立基础网片配筋,以减短百分之十,交搓绑扎。基础承台钢筋网片首先要间距均匀,必须要满绑,钢筋的端头要对齐,绑扎完毕后要在上面绑几道拉筋,防止网片变形。
独立基础
班底尺寸大于2.5时,板底
钢筋
如何布置
答:
独立基础、条形基础、桩基承台)》P47页注:1、当
独立基础底板
长度≥2500mm时,除最外侧钢筋外,
底板配筋长度
可减用
10%
配置;2、当非对称独立基础底板长度≥2500mm时,但该基础某侧从柱中心至基础底板边缘的距离<1250时,钢筋在该侧不
减短
。简短10%则要交错布置 ...
钢筋
工——
独立基础网片
下料
长度
怎样计算
答:
这要看基础的
宽度
,当柱下
钢筋
混凝土
独立基础
的边长和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于或等于2.5m时,
底板
受力钢筋的
长度
可取边长或宽度的0.9倍,并交错布置,如果你所说的基础边长大于2500,那它的下料长度至少比变长小250。(规范上并无短20cm的规定)参见GB50007-2002 8.2.2条 参考资料:GB...
独立基础网片双层
双向
钢筋
需要缩尺吗?
答:
看是否大于205米,大于的话可以的
条形
基础
大于2.5米
钢筋
缩尺吗?
答:
条形基础大于2.5米钢筋缩尺吗?答:条形基础b≥2.5米,条形
基础底板配筋长度减短10%
。
地基工程里一点错都不
可以
有——地基
基础钢筋
工程纠错?
答:
5.
底板
纵筋接头
长度
有的太长,超过搭接长度,有的则太短,不能满足规范所要求的长度。底板通长筋没绑扎成平行直线,导致同截面
钢筋
根数不同。6.承台按规范是不缩减的,设计“优化”按
独立基础
构造做成缩减,这属于设计的偷工减料。7.筏板封边构造没按规范和设计,擅自设置筏板上下纵筋弯折长度 8.筏板...
大家正在搜
独立基础底板配筋率
独立基础底板的配筋有何构造要求
独立基础底板钢筋保护层是多少
独立基础长短配筋
基础底板怎么配筋
独立基础底板钢筋构造
独立基础底板钢筋计算
钢筋混凝土独立基础底板
独立基础底板钢筋间距
相关问题
独立基础底板配筋长度减短10%有什么好处
关于独立基础钢筋缩减10%的问题
双柱独立基础底板长度大于2500mm时配筋是否可减短10%
当对称独立基础底板长度>=2500mm时,除外侧钢筋外,底板...
当独立基础底板长度≥2500mm时,除外侧钢筋外,底板配筋长...
什么情况下独立基础底板配筋长度可以减短10%?谢谢!
钢柱双杯口独立基础构造, 当双杯口的中间杯壁宽度t5<400...
独立基础柱的钢筋量计算(有图)