S7-200与S7-300PROFIBUS通讯,300的接受与发送地址如何设定

这个地址是CPU自带模块组态的地址吗?

S7-200与S7-300的PROFIBUS通讯,S7-200需安装EM277模块。
S7-200中将需要与S7-300通讯的数据放入V区连续区域(如VB0-VB31)其中VB0-VB15可作为S7-300写入200的区域,VB16-VB31可作为300读取200的区域。
在step7硬件组态中插入EM277,并设置EM277地址与模块一致,在step7中设置EM277输入输出字节数如8word out/8word in,设置EM277的DP slave输入输出起始地址(此地址为S7-300程序中将用到的I/O地址,如IB10,QB20开始则应设为10(输入起始),20(输出起始)。
双击EM277模块在弹出的属性选项卡中选择“参数分配”,在“device-specific parameters”下“I/O offset in the V-memory"中输入V区偏移量(若从VB0开始则输入0,若从VB100开始则输入100。)
将硬件组态下载至300,连接S7-200就可以在300中象300的普通模块一样读写200中的数据了。如可在程序中使用I10.0,Q20.0。