99问答网
所有问题
电流互感器的额定电流2*150/5代表什么意思
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-12-27
两个线圈~变比是150/5
第2个回答 2013-12-27
2*150/5=300/5
第3个回答 2013-12-27
两侧电流的比值
相似回答
高压
电流互感器
变比
2*150
/5是
什么意思
答:
2*150/5是表示互感器的一次绕组分为两段
,可以通过改变它们的串并联来改变互感器的电流比,当一次绕组的两段为串联时,电流比为150/5;当一次绕组的两段为并联时,电流比为300/5。
电流互感器额定电流
是多少?
答:
1、电力计量电流互感器的二次侧,额定电流最大为5A
。2、以常用的 150 / 5 电流互感器为例:一次侧最大电流为150 A ,对应的二次侧额定电流最大是5 A 。工作原理 在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,...
电流互感器150
/5A是
什么意思
答:
1,
电流互感器150/5A是表示可以把实际电流150A转换成5A的实际电流
。 2,低压电流互感器的型号有LMZ1-0.5、LMZ1-0.66、LMZJ1-0.5、LMK-0.66、BH-0.66、SDH-0.66等等。还有些企业型号比较特殊,如ALH-0.66、AKH-0.66等等。低压电流互感器的选型依据有:1.额定绝缘电压:-0.5的互感器...
电流互感器150
/5A是
什么意思
答:
1,
:允许通过电流互感器一次绕组的用电负荷电流。用于电力系统
的电流互感器
一次额定电流为
5
~25000A,用于试验设备的精密电流互感器为 0.1~50000A。电流互感器可在一次额定电流下长期运行,负荷电流超过额定电流值时叫做过负荷,电流互感器长期过负荷运行,会烧坏绕组或减少使用寿命。2.3 ...
电流互感器的
型号参数各
代表什么
答:
W:在第三位,表示户外型;电压互感器中的根号3参数
代表
:线电压是相电压的根号3倍。
电流互感器
选型首先电压等级与之一致,其次与负荷相对应,一般一次侧为额定负荷电流的1.3~1.5倍。关于精度的选择:用于计费的一般精度选择高一些,如0.2级0.5级。用于保护和指示的相对低一些,如3级。
电流互感器
参数含义?
答:
5P20中 5是复合误差;20是准确限值系数:意义就是当一次流过短路电流达到
额定电流
的20倍时互感器的复合误差小于5 保护用
电流互感器的额定
参数有哪些啊 1、变比 也可以说额定一次电流和
额定二
次电流 常见的额定一次电流:100,125,
150
,200,250,300,400,500,600,800及其10倍,100倍等,以及0....
电流互感器
?
答:
此
互感器的
变比为
150
/5(穿心匝数为1),即30比1。也就是说,如果一根电缆穿过互感器,
电流
是150A,则互感器
二
次侧输出5A。图片中穿心匝数与电流比的关系对应表。
电流互感器2*
1500/1
什么意思
答:
意思是这个电流互感器是由两个相同的互感器组成的,每个互感器的额定电流变比是1500A每1A。
2
表示互感器的组合个数,即两个互感器,1500表示互感器的额定电流比,即一次侧电流为1500A时,
二
次侧电流为1A。这个
电流互感器的额定电流
变比是1500A每1A,可以用于测量和保护电路中的大电流。
大家正在搜
电流互感器额定电流
电流互感器二次侧额定电流
电流互感器的电流比
200比5电流互感器开路电压
100千瓦用多大的电流互感器
电流互感器电流比关系
电流互感器电流方向
电流互感器额定容量
电流互感器为什么要接地
相关问题
高压电流互感器变比2*150/5是什么意思
电流互感器LZZBJ9-10 1000/5 10P30/10...
电流互感器铭牌150/5,2匝,改为一匝后倍率是多少
150/5的电流互感器一次侧如果通300A电流二次电流是多少
电流互感器标注50/5 表格写着150 1圈 75 2圈 5...
为什么低压配电箱要同时安装两组变比分别为150/1与150/...
电流互感器的铭牌上的变比是50/5,但下面还有150A 1匝...
电流互感器,150/5.的穿线穿一遭,倍数是多少