99问答网
所有问题
冷冻机内压比多少正常?高了怎么办
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-07-18
压比不能超过10
压比的计算方式:
高压/低压,注意,必须是绝对压力,绝对压力=表压+1bar。
压比超过10,必须采用双极压缩制冷系统。
如果压比接近10,但是又不想用双极的话,那只好降低高压的压力。
高压的压力在设计冷凝器时加大,降低高压压力。
另外,还可以采用单级螺杆压缩机的ECO(经机器)功能来实现高制冷COP。
第2个回答 2016-08-07
氨冰机内压比过高怎么处理
相似回答
冰柜压缩机高压
多少正常?
答:
在调整高低压数值时,
我们可以使用专业的制冷设备和工具来测量和调整
。首先,需要使用高压表和低压表来测量R404a在冷凝器和蒸发器中的压力。根据测量结果,可以调整冷冻冰箱的压缩机工作状态,以及冷凝器和蒸发器的散热效果,从而使高低压数值达到合理的范围。总之,冷冻冰箱R404a的高低压对于制冷效果和冷藏系统...
工业
冷冻机正常
运转时一般高低压是
多少?
答:
风冷
冷冻机
:高压,15至18KG 低压4--5KG 水冷冷冻机:高压,14至15KG 低压4--5KG 冷冻机 是指用压缩机改变冷媒气体的
压力
变化来达到低温制冷的机械设备。所采用的压缩机,因其使用条件和压缩工作介质的不同,它又不同于一般的空气压缩机。按冷冻机结构和工作原理上的差别,它与空气压缩机类似,也...
冷库制冷压缩机运行1.5个压,不运行时2个
压正常
吗?
答:
冷库正常运行情况下的低高压为0.08Mpa---1.5Mpa
。如果压力不正常,最好检查一下,抽真空的时候是不是没抽干净,冰堵了,再就是看一下膨胀阀是不是坏了,不节流了,导致液体蒸发温度过低造成压力过小。另外,如果制冷剂不纯,压差过大,吸气压力过低都有可能造成压缩机启停不正常。1.冷库主要用作...
螺杆式冷水
机组
5种常见故障及
处理
方法分析
答:
处理方法:1.检查冷却水流量是否正常,确保水泵运行良好且管道无堵塞
。2.清理冷却塔,去除堵塞物,提高散热效果。3.检修或更换冷却水泵,确保其正常工作。4.清理冷却水侧管道,去除堵塞物,保证水流畅通。五、冷却效果不佳 故障现象:机组冷却效果不佳,可能是由于冷却塔受污染、冷却水侧管道内有异物或...
关于冷却塔出水温度
过高怎么办?
答:
2、制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气
压力
、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至
正常
。3、冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中...
中央空调
冷冻
水系统
压力
问题
答:
系统
正常
运行时,是不用开启补水泵的,漏水后,
压力
上不去,有可能是水泵头里有空气,管道里有空气没排出,找到管道系统里的排气阀,排排气,直到排气阀出的是水。一般,
冷冻机组
入水口就是水泵的出水口,水是压进机组的。冷冻机组入水口的压力较大,达到0.23MPA,补充水泵扬程只有20米,只能产生0.2...
螺杆式冷水
机组
的
冷冻
水、冷却水的进水
压力
和出水压力范围是
多少?
答:
再与设定值比较,然后发出能量调节指令,使机组的制冷量相应地增加或减少。与活塞式制冷压缩机一样,螺杆式冷水机组的能量调节也是通过调节排气量来调节制冷量的,主要由压缩机的能量调节机构来实现。压缩
机内
设有
内压比
可调装置,可使压缩机减荷运动和实现制冷量无级调节,能量调节范围为15%~100%。
工业冷水机在夏天工作时低压0.7mpa,高压2mpa,原来
正常
工作时低压...
答:
4、台益冷水机建议检查
冷冻
水量、冷却水量、水温是否
正常
。若水量小、水温高,会引起冷凝
压力
急剧
升高
,蒸发温度迅速下降,由于
机组
保护设施动作,往往很快停机。 5、检查有关的电磁阀、调节阀是否失灵,是否按要求开起或关闭。 6、检查温度继电器的感温包内是否有工质泄漏,或调节有误。
冷库压缩机高压变低,低压变高,电流过小
怎么办?
答:
检修或更换压缩机。因为压缩机内部的单向阀坏了。
大家正在搜
高压正常,低压高怎么办
高压正常,低压高是怎么回事
上压正常下压高怎回事
上压高下压正常是什么原因
血压上压高怎么办
血压下压高怎么办
收缩压高舒张压正常是什么原因
高压正常低压高
高压正常低压高的危害
相关问题
冷冻机正常运转时一般高低压是多少
冷冻压缩机高压高怎么处理?
制冷式螺杆压缩机内压比满度会有什么影响?怎么处理啊?
小型冷冻机高压、低压压差调整一般多少
冷冻机进气压力高是什么原因
R22冷库制冷压缩机开机时高低压分别多少属正常
冷冻机高低压力正常,冷却水压力温度正常,但是排除压力逐渐升高...
冷冻水管回水压力比供水压力要高?这个怎么解释