冷冻机内压比多少正常?高了怎么办

如题所述

第1个回答  2012-07-18
压比不能超过10
压比的计算方式:
高压/低压,注意,必须是绝对压力,绝对压力=表压+1bar。
压比超过10,必须采用双极压缩制冷系统。
如果压比接近10,但是又不想用双极的话,那只好降低高压的压力。
高压的压力在设计冷凝器时加大,降低高压压力。

另外,还可以采用单级螺杆压缩机的ECO(经机器)功能来实现高制冷COP。
第2个回答  2016-08-07
氨冰机内压比过高怎么处理
相似回答