我有一个24V转5V,功率为2W的直流电源模块,在输入端有一个1A的自恢复保险丝,现在有这样一个情况

当我的输出端(mv电压)短路时,此时不得电,但长时间短路,自恢复保险冒烟,电源模块烧坏,保险没起到作用,请问,如何保证短路时,元件不被烧掉呢

第1个回答  2012-07-27
前两位回答的都挺好要你怎么选择谁是最佳答案啊!!
应该选择0.1A左右的自恢复保险丝。
选择1A保险丝一般认为电流在超过1A开始起作用,当起作用时后端的电流基本有4A左右,远远超过电源模块承受电流所以,电源模块烧坏。;
自恢复保险冒烟,看看是不是它的耐压不够。如果自恢复保险耐压不够,熔断后会打火接通,冒烟烧毁。它表面标的值除了电流值还有耐压值。;
不过自恢复保险在达不到速断电流的时候会持续升温的这个过程慢一些 保护不到你的后续电路 冒烟也正常 就是上位前辈说的你选的不合适
第2个回答  2012-07-26
应该选择0.1A左右的自恢复保险丝。
选择1A保险丝一般认为电流在超过1A开始起作用,当起作用时后端的电流基本有4A左右,远远超过电源模块承受电流所以,电源模块烧坏。
自恢复保险冒烟,这个现象不好解释,可能是过压或者后端烧坏引起的。
Bourns保险丝 联宝数码 李生本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-07-26
自恢复保险冒烟,看看是不是它的耐压不够。如果自恢复保险耐压不够,熔断后会打火接通,冒烟烧毁。它表面标的值除了电流值还有耐压值。
相似回答