厂房首层外门净宽不应小于1.2m如何理解?是针对多层厂房而言还是针对所有厂房而言?
以下两种情况,厂房首层外门是否要满足1.2m净宽要求:
1)单层的小车间,面积三十平左右;
2)多层厂房,楼上的疏散均通过室外楼梯直接疏散;
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-08-21
无论哪种情况都要满足,生命第一,安全第一。逃生出口不能只是一个楼上的室外楼梯。
第2个回答 2022-03-26
是针对多层的厂房而言,既然说首层那肯定不是单层厂房,所以单层厂房可以采用不小于0.9米的规定。
相似回答
消防建筑防火规范3.7.5中对
首层外门
的规定解读
答:
“
首层外门
最小
净宽不小于1.2m
”的这个规定是综合考虑4层及以下厂房的疏散要求,加上3.7.2条的规定,也就是说:
厂房首层
最少有2个1.2m或以上的门。至于多开的门,当然是多多亦善!你的情况若是4个楼梯对应的门都...
请问各位
厂房
的疏散宽度和可容纳人数
怎么
确定呢?
答:
回答:厂房疏散楼梯、走道和门的净宽度指标(M/百人) 厂房层数 一、二层 三层 ≥四层 宽度指标 0.6 0.8 1.0 厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽根据要疏散的人数按上表计算确定,但疏散楼梯的最小
净宽度不宜小于
...
厂房
疏散楼梯
首层
疏散
外门
最小
净宽度不宜小于
( )m。
答:
参《建规》3.7.5:“
首层外门
总
净宽度应该
按该层及以上疏散人数最多一层疏散人数计算,且该门最小
净宽度不应小于
1.20m”,故C正确
消防新规范2016规定
厂房
长度不能大于多少米
答:
《消防建筑防火规范》3.7.5中对
首层外门
的规定解读将甲类厂房的最大疏散距离定为30m、25m。3.7.5 厂房内的疏散楼梯、走道、门的各自总
净宽度应
根据疏散人数,按规定经计算确定。但疏散楼梯的最小
净宽度不宜小于
1.1m,...
04028 工业建筑的安全疏散指标有何规定
答:
且
首层外门
的总
净宽度应
按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算,且该门的最小宽度
不应小于1.2
米。三、疏散距离指标:确定厂房的安全疏散距离 需要考虑楼层的实际情况(如单层、多层、高层)、生产的火灾危险性类别及...
疏散楼梯的最小宽度
不宜小于
多少米
答:
厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于0.9m;疏散走道的净宽度不宜小于1.4m;疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m.
首层外门
的总
净宽度应
按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算,且该门的最小
净宽不应小于1.2m
。疏...
下列关于建筑内疏散门最小
净宽度
说法,错误有( )。
答:
【答案】:A、B、D、E 教材P106
厂房首层外门
总
净宽度应
按该层及以上疏散人数最多一层疏散人数计算,且该门最小
净宽度不应小于
1.20m,A选项错误;根据表5.5.18,高层医疗建筑首层疏散外门最小净宽度不应小于1.3m,...
建筑安全出口的设计数据?
答:
高层建筑内走道的净宽,应按通过人数每100人不小于1.00m计算;高层建筑首层疏散外门的总宽度,应按人数最多的一层每100个不小于1.00m计算。首层疏散外门和走道的
净宽不应小于
表 6.1.9的规定。疏散楼梯间及其前室的门...
厂房
门的最小
净宽不宜小于
0.9米,0.9这个数字是
怎么
来的?
答:
90m 厂房的疏散走道、楼梯、门的总净宽度计算,参照了国外有关规范的要求,结合我国有关门窗的模数规定,将门洞的最小宽度定为1.0m,则门的净宽在0.9m左右,故规定门的最小
净宽度不小于
0.9m ...
大家正在搜
消防车道净宽和净高度均不应小于
单排布置设备的厨房净宽不应小于
走道的净宽一般不应小于
一般天狗的净宽不应小于
天沟的净宽不应小于
踏步宽度不应小于多少
楼梯的平台深度净宽不应小于
矩形天狗净宽不应小于
轮椅坡道的净宽不应小于
相关问题
消防建筑防火规范3.7.5中对首层外门的规定解读
厂房内疏散走道的最小净宽不宜小于多少米
请问各位 厂房的疏散宽度和可容纳人数怎么确定呢?
请问各位 厂房的疏散宽度和可容纳人数怎么确定呢?
关于建筑设计防火:设一个安全出口的条件?
仓库疏散通道的宽度最小需要多少?疏散通道上的消防栓的宽度最小...
30W建筑面积厂房可以容纳多少人
建筑中,消防通道的疏散门最低要保持多宽?