消防工程请问老师这个湿式报警阀为什么安装两个信号蝶阀以及压力表,上面和下面的区别是什么?

如题所述

第1个回答  2022-11-15

湿报阀是消防自动喷淋的控制装置,湿报阀进水口为系统供水侧,湿报阀出水口为管网侧。

下边的压力表表示系统供水的水压,上边的压力表表示管网侧的水压。装2个信号阀,目的是便于湿报阀的调试和维修。

一、安装两个信号蝶阀以及压力表解释:

由于阀瓣的自重和阀瓣前后所受水的总压力不同,阀瓣处于关闭状态(阀瓣上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。

发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面水压下降,此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压,于是阀瓣开启,向立管及管网供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力开关及水力警铃等设施,发出火警信号并启动消防泵。

二、湿式报警阀工作原理

湿式报警阀、延迟器、水力警铃的额定工作压力应符合1.2MPa,1.6MPa等系列压力等级。

湿式报警阀与工作压力等级较低的设备配装使用时,允许将阀进出口接头按承受较低压力等级加工,但在阀上应注明使用的较低的压力等级。

公称直径,湿式报警阀进出口公称直径为

50mm,65mm,80mm,100mm,125mm,150mm,200mm,250mm,300mm。

湿式报警阀座圈处的直径可以小于公称直径。

扩展资料:

一、两个压力表的区别:

除阀全开位置外,阀瓣组件与阀体内壁之间的间隙对于铸铁阀体不应小于12mm,对于有色金属或不锈钢阀体不应小于6mm。

阀在关闭位置,阀瓣或阀瓣上金属零件与阀座内缘之间至少有6mm的径向间隙。,

阀座外可能卡住碎屑的环形空间深度不应小于3mm.

连接尺寸湿式报警阀采用法兰连接方式时,法兰连接尺寸、法兰密封面型式和尺寸应符合GB/T9112的规定。

湿式报警阀采用沟槽式连接或其他连接方式时,应符合相应的通用标准

额定工作压力1.2MPa,1.6MPa的湿式报警阀配套使用的管件,其结构尺寸应符合GB/T3287的规定,

湿式报警阀采用紧固件机械性能应符合GB/T3098.1-GB/T3098.3《紧固件机械性能》的规定,其设计载荷应满足要。


二、温馨提示

湿式报警阀在安装时,应注意阀体的方向.并在安装前进行管道冲洗,避免泥沙污物沉积,防止堵塞环形槽。

安装时,如果发现湿式报警阀即使处于关闭状态,仍有水不断从延时器的排水口流出,说明阀瓣密封不严,应检查修理或更新。

应定期检查报警系统的工作状态,一般可通过自动喷淋系统的末端试验装置进行放水,以确认压力开关、水力警铃和湿式报警阀是否正常通水。

经常检查管路系统有无堵塞情况。检查方法是:关闭通至延时器、水力警铃管道上的阀门,打开主排水管的球阀,如有大量水流出说明管道通畅。

参考资料来源:百度百科-湿式报警阀

相似回答