电井中,电缆明敷,固定卡子的间距规范要求是多少?

如题所述

第1个回答  2017-09-27
10.1.10 消防配电线路应满足火灾连续供电需要其敷设应符合列规定:
1 明敷(包括敷设吊顶内)应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;采用阻燃或耐火电缆并敷设电缆井、沟内穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;采用矿物绝缘类燃性电缆直接明敷
2 暗敷应穿管并应敷设燃性结构内且保护层厚度应于30mm
3 消防配电线路宜与其配电线路敷设同电缆井、沟内;确困难需敷设同电缆井、沟内应别布置电缆井、沟两侧且消防配电线路应采用矿物绝缘类燃性电缆

10.2.3 配电线路穿越通风管道内腔或直接敷设通风管道外壁穿金属导管保护配电线路紧贴通风管道外壁敷设
配电线路敷设燃物闷顶、吊顶内应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施