空调外机压缩机不装上启动器和保护器 可以正常工作吗?

如题所述

第1个回答  2021-12-16
测压缩机的保护电流,将重锤启动器接在低压电源上,用调压器调节电压慢慢升高,重锤被吸动时的电流即为启动器的吸合电流。再慢慢调节调压器使电压下降,重锤脱落时的电流就是启动器的释放电流。要求压缩机的保护电流大于重锤启动器的吸合电流,压缩机的释放电流要小于重锤启动器的释放电流。
第2个回答  2020-06-24
根据冰柜压缩机的大小bai不同,如何计算选用合du适的压缩机启zhi动器?

----在使用修理过的冰柜压缩机时,dao会遇到热保护器和启动器与压缩机不匹配的问题,只有选用与压缩机相匹配的热保护器和启动器,才能保证压缩机能正常工作。

热保护器的选择

----挑选热保护器使之与压缩机匹配,就是要使热保护器的断开电流略小于压缩机的保护电流。测量压缩机的保护电流方法是将压缩机运转绕组接在165V电源上(启动绕组不通电,压缩机在热态下),这时A表指示的电流即为压缩机的保护电流。

2.测热保护器的断开电流方法是

----通常在常温下,热保护器的断开电流在4A左右时应与100W(1/8HP- 1/7HP)左右的压缩机相匹配;热保护器断开电流在4.5A左右时可与120W(1/6HP)左右的压缩机相匹配;热保护器断开电流在5.0A左右时可与145W左右的压缩机相匹配;热保护器断开电流在5.5A左右时可与150W(1/5HP)左右的压缩机相匹配。

3.重锤启动器的选择

----首先用调压器将电源电压调到165V,将重锤启动器插在压缩机的接线柱上。接通电源后看压缩机的启动情况,如果连续三次能正常启动(重锤被电磁力吸起来,动触点与启动绕组的定触点紧密接触后,又断开),这说明此重锤启动器与压缩机在电源电压低时是匹配的。如果压缩机不能启动(压缩机绕组正常),则是启动器上的线圈匝数少,应增加启动器上的线圈匝效(用同规格的漆包线)。然后将电源电压调到240V,再接通电源,压缩机仍然能连续三次正常启动(动触点与定触点断开),说明此重锤启动器在电源电压高时与压缩机匹配得当。如果压缩机启动后启动器上的动触点与定触点不能断开,而被粘住了,则需减少重锤启动器上的线圈匝数,再重新测试此启动器在电压低时和电压高时与压缩机的匹配情况。

4.选择重锤启动器与压缩机匹配也可用下面方法

----测压缩机的保护电流,将重锤启动器接在低压电源上,用调压器调节电压慢慢升高,重锤被吸动时的电流即为启动器的吸合电流。再慢慢调节调压器使电压下降,重锤脱落时的电流就是启动器的释放电流。要求压缩机的保护电流大于重锤启动器的吸合电流,压缩机的释放电流要小于重锤启动器的释放电流。符合上述条件的重锤启动器才能与压缩机相匹配。本回答被网友采纳