好像又是你,你的误差是因为无功补偿啊!前面看到你的问题了,根据你的高压电流,你应该是800kVA的变压器,你在低压配电室里看到1300多A,是经过变压器-低压进线柜-无功补偿柜-馈线柜。因为供电要求低压补偿功率要达到92%,一般是变压器容量的30%,800补偿240kvar。你不是专业人士,你就不要去就纠结为什么多了100多A,理论上高压过来多少功率P,你低压也是多少,但是有有功损耗和无功损耗啊,所以多个补偿。你以为大家全部这样制造设备就是你的电流表出问题?
追问真不是我,那是我同事。功率因数是0.97。
追答是吗,你们都问了1个问题啊,S=√3UIcosΦ,电流就算出了。