第1个回答 2024-08-16
一、模拟量模块介绍
三菱FX系列PLC提供多种模拟量模块,包括输入和输出模块。FX2N-2AD、FX2N-4AD、FX2N-8AD等为模拟量输入模块,具备高精度12位A/D转换,支持电压或电流输入,且能通过简易调整或指令改变输入范围。FX-2DA为模拟量输出模块,具备高精度12位D/A转换,同样支持输入范围的简易调整或指令改变。
二、模拟量模块使用
在使用模拟量模块时,首先需确定模块的编号。FX系列基本单元右侧最多可连接8块特殊功能模块,编号从0至7。连接FX-4AD、FX-4DA、FX-2AD等模拟量模块时,需注意它们的总点数与基本单元点数的关系。例如,连接3块模拟量模块后,基本单元和扩展的总输入输出点数将减少至232点。
在数据通信时,使用FROM指令读取、TO指令写入数据到缓冲寄存器BFM。BFM由32个16位寄存器组成,用于存储与FX-4AD、FX-2DA之间的数据交换信息。
对于FX-4AD模块,需分配特定的BFM区域。具体分配表需根据实际应用需求制定。
三、编程举例
以FX-4AD模拟量输入模块为例,假设模块连接在基本单元附近,编号为N0。使用两个通道CH1和CH2作为电压输入,设定平均值取样次数为4次。PLC中的D0和D1接收这两个通道的输入量平均值,编程时需考虑与实际硬件的交互。
四、案例:制冷中央空调温度控制
制冷中央空调系统要求在12℃以下不启动机组,12℃以上两台机组顺序启动,降至12℃停止一台,7.5℃时两台都停止,低于5℃发出超低温报警。系统采用温度传感器检测温度,但考虑到系统温度点较多或需频繁调整,采用模拟量传感器更便于控制。
选择FX2N-32MR基本单元与FX2N-4AD-PT模拟量输入单元,可实现温度控制需求。I/O分配表需根据具体硬件配置制定。
五、软件设计
在软件设计中,需考虑硬件连接、数据处理和控制逻辑。具体软件设计应基于实际控制需求,如动作要求分析、硬件设计与I/O分配、软件编程实现等步骤。通过合理配置硬件和编写逻辑程序,实现制冷中央空调的精确温度控制。