柱子太高,钢筋太密,混凝土倒不进去怎么办

请高手回答,菜鸟闪开

第1个回答  2010-01-21
最好的方法是使用自密实混凝土。在模型底部安装泵送阀口,将自密实混凝土从下往上泵压进去。如果柱子太高,可分二级、三级进行,如同钢管混凝土施工。如果柱子中间钢筋不那么密集,能容10公分泵送导管深入底部,则可以从上往下灌注自密实混凝土,然后一段一段提升导管,如同水下灌注桩施工。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-01-21
是方柱吧 套子设计的数量太多 其实没必要 但是既然设计给了就得处理 告诉你最实用的办法 把套子筋先绑一部分 然后边打灰边补充本回答被网友采纳
第3个回答  2010-01-21
方法有几个:
1)用自密实混凝土。一次灌注,不用振捣(或只是辅助振捣),成本较高。
2)分两次浇筑。做好接茬。
3)一次浇筑,钢筋留出泵管插入的空间,把泵管直接插入到底部,一层一层浇筑。(需定做特殊长度的软管)
第4个回答  2010-01-21
1.调大砼塌落度
2.用撬棍撬开钢筋进行浇注
3.加强振动
4.拆掉一些没必要的钢筋,设计一般比较保守,间距调到设计的1倍都没问题的(我们工地是经过验算了的,结果是节约出来钢筋量业主、监理、施工大家一起分了!)

参考资料:达到