一个美食广场,面积4000平方,25家档铺,该选择多大尺寸的排烟管道和排烟风机能彻底解决排烟问题

如题所述

第1个回答  推荐于2020-02-05
4000㎡,25家档口。
25家档口,每家按照两个炉头计算,就是50个炉头。
每个炉头2500~3000m³/h的排风量,总排风量大概150000m³/h。
如果采用一个排烟管道排风的话,主风管风速最好不要选太大,如果按照6~8m/s的风速计算,你排风管大概选用3000×2000mm的风管。不检验做铁皮风管,直接做水泥竖井排烟就行了!
排风机不建议需用一台大的排风,建议每家档口单独选用风机排风!
因为你如果选用一台总的风机排风的话,1、系统平衡难控制;2、风机检修的话,所有档口的得停业。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-02-27
你是要做排油烟主系统吧,可以按图纸档铺的分布,做几个系统。排油烟烟气速度12m/s设计。排油烟风量按档铺地板面积设计,约120-150m³/m².H,应该你就可以设计出你的支管尺寸啦
  另外还要做送新风系统,才可以完善整个排油烟系统。
希望能给你参考,你如果在武汉更好,我们有已经做好的广场项目共你考察。
祝你好运!
第3个回答  2014-03-23
这个最好让专业人员参与
相似回答