西门子 S7-200PLC两机之间的通讯,两个485口之间的线要怎么连?
我试过直接用导线把主机的A接到从机的B,把主机的B接到从机的A通不起来。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-01-23
怎样连都可以,只不过在编写PPI通信程序时要注意:
SMB30是控制自由端口0的通信;
SMB130是控制自由端口1的通信。
在使用NETR/NETW向导时也要注意主站和从站通信端口的选择,根据向导中选择的端口号来连接通信电缆。当然也可以编写任意端口相连接的程序,我就不赘述了。
第2个回答 2010-01-23
不对吧
485 连接 是 A 连 A B 连B
请看 鸿伟光电 有485连接示意图
E485B RS232/RS485有源隔离转换器
祝你顺利本回答被提问者采纳
相似回答
PLC西门子S7-200
串口线怎样制作?
答:
要制作PLC西门子S7-200的串口线,
你需要使用RS232线和一个RS485转接头
。具体步骤是将转接头的3号和8号接线端子连接到S7-200的通讯端口3和8脚上,这样就完成了基本的连接。RS-232-C标准定义了25条信号线,分为主通道和辅助通道。在大部分双工通信场景中,仅需使用主通道,比如一条发送线、一条接收...
求
西门子PLC
S7-200
RS232接线方法?针脚的定义?
答:
S7-200
CPU上
的通讯
端口是RS
485,
RS485 半双工接法为:RX+ 和TX+ 并联为Data+;RX- 和TX- 并联为Data-。RS485 全双工/RS422 接法为:FULL 和GND 短接;信号线为RX+,TX+,RX-,TX-,可根据需要连接GND。理想用线为双绞线,半双工的两线最好用双绞线中的一对,这样两线双绞,加在两线...
PLC西门子S7-200
串口线怎样制作?
答:
用RS232线+RS485转接头,用3、8两个接线端子连接到S7-200PLC的通讯端口3、8脚即可
。RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。/iknow-pic.cdn.bcebos.com/...
西门子PLC
的通讯
接口是15针的串口
怎么
接出来RS
485的
两根
线?
答:
具体需要提供
西门子的
15针的
485通讯
串口模块的型号。
S7-200
SMART CPU 集成的 RS485
通信
端口(端口0)是与 RS485 兼容的9针 D 型连接器。CPU 集成的 RS485 通信端口的引脚分配如表1. S7-200 SMART CPU 集成 RS485 端口的引脚分配表所示。德国西门子(
SIEMENS
)公司生产的可编程序控制器在我国的...
两台
西门子PLC
自由
口通信的连接线
RS
485的
接法
怎么
接 哪里有图
答:
S7-200
自由口为DB9
,两机
接线如下:甲 乙 3---3 8---8
西门子
PLC
与RS
485
接口设备相连
答:
1、RS
485
设备是否支持MODBUS-RTU协议,如果支持的话就没有问题。2、你使用的是200还是300系列
,200
系列直接连接到CPU的PORT口,注意这个需要自己焊接接头,使用D型9针接口的3和8针脚。3、如果是300系列,需要添加模块或者485转以太网、DP的网关。4、想要多台485设备都能都进入到
PLC
系统就使用485串接,...
两台
S7-200
PPI
通信,
请问
PLC之间线怎么
联接的
答:
PPI是软件协议,物理层是串口RS
485,S7-200的
主机上的串口都是3+8-,因此只要
两个PLC的
3短接,8短接就行了。望采纳。。。
s7-200
与仪表
通讯
采用RS
485,
如何接线
,S7-200
是3-B+,8-A-,设备是A+,B...
答:
设备A接串口的8,设备的B,接串口的3.接反也没关系,换过来试试就知道。(注意不要带电更换,否则烧
通讯口
!!!)
s7-200
和
西门子
变频器MM420不加
通讯
模块能直接
通信
么
,两个
端口都有
485
...
答:
可以的。
S7-200PLC
有专门的USS协议库,使用RS
485通讯
方式既能建立USS通讯。
大家正在搜
西门子PLCS7一200状态表
西门子PLC通讯
西门子1200通讯
西门子200plc通讯设置
组态王与西门子1200plc通讯
西门子S7通讯程序
西门子s7-200
西门子s7-1200
西门子通讯
相关问题
请问S7-200 226的西门子PLC中2个RS485口可同...
求S7-200高手。2个西门子PLC之间通过modbus通讯...
西门子PLC s7-200的224,他的485通讯,用的哪两...
两个不同PLC之间通过rs485(modbus RTU)通信...
西门子PLC 的通讯接口是9针的串口怎么接出来RS485的两...
两台S7-200PPI通信,请问PLC之间线怎么联接的
西门子PLC之间的通讯是怎么完成的。
mcgs与两台以上西门子S7-200的PLC进行通讯怎么连接