75kw空压机电机星三角启动后转速很慢启动电流200多 请问什么原因。电机是刚绕的绕组。

如题所述

你确认,你是先启动星型然后在切到三角型吗?

听你这描述,感觉你的启动是先三角在星型。

1.
当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕阻接成三角形才能采用星三角启动方法;
  2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
  3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
  4.星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%,为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。

5.在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。追问

对啊 星形继电器先吸合

我是修电机的 电器他们公司负责。现在他们说电机有问题。

追答

那这个问题我就不好在你解决了。哈哈

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-23
先详细检查控制电路与电机接线的相位是否正确,如果正确的,要考虑电机绕组接线有误。
第2个回答  2013-11-22
是不是一直在星型状态,未切回三角?