求教问题关于PLC控制变频器的电机调速

请教关于三菱PLC和三菱变频器连接,控制电机转速的全套相关电气连线,有点像不明白,我的PLC输出控制变频器的开关量(正反转,停止啊,高低速的),那模拟量怎么控制,用AD模块吗?电气布线怎么连接,详细一点

第1个回答  2019-04-24
三菱PLC和三菱变频器,你没有写出你的工艺要求,控制有很多种方法,不知道你最需要什么方法控制。
1.不采用通讯。
PLC的输出点控制变频器的开关量点,即正传运行和反转运行,停止,频率可以用电位器控制,如果你采用闭环控制,你的模拟量信号是由PLC输出的,那么就是由PLC的模拟量输出模块来控制。
如果你的频率与例如由外部的温度传感器或压力传感器形成闭环系统,那么你将温度传感器或压力传感器的反馈信号经过PID直接进入变频器。
2.采用MODBUS通讯。
需要2根线就可以将你的所有需要全搞定。适合远程控制。
PLC要具备MODBUS通讯功能,三菱变频器自身具有MODBUS通讯功能。
通讯步骤
1.设置变频器的通讯参数
2.编写PLC程序(前提是必须对变频器的寄存器地址非常了解,变频器说明书中有介绍)
3.调试
相似回答