Warning: fopen(/www/wwwroot/www.wendadaohang.com/data/md5_content_title/4b/4be8afe89118aa178799bb16fcd0ceb8.txt): failed to open stream: No space left on device in /www/wwwroot/www.wendadaohang.com/inc/function.php on line 2468

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in /www/wwwroot/www.wendadaohang.com/inc/function.php on line 2469

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /www/wwwroot/www.wendadaohang.com/inc/function.php on line 2475
商场疏散宽度如何计算? - 99问答网

商场疏散宽度如何计算?

如题所述

具体计算每个分区需要的疏散宽度,看各地规定的。国标、上海规定、江苏规范等等的计算系数和要求都是不一样的。
基本原理就是营业面积乘以折减系数得到营业厅的计算面积,再用计算营业面积乘以人数换算系数得到所需的疏散人数,在用疏散人数乘以每百人疏散宽度即得到所需的疏散宽度。
商场建筑面积 X 面积折扣系数 X 各层楼梯疏散系数 X 人员折扣系数。

给你找了个例子:
假设 我们做一个21000平方米的商场,耐火等级一级。
地下是2000,一二层各是3500,三层为7000, 四层为5000
那么,它们的疏散宽度应该怎么计算呢??
1.根据2006低规 商店营业厅内的疏散人数换算系数(人/m2)楼层位置
地下二层
地下一层、地上
第一、二层
地上第三层
地上第四层及
四层以上各层

换算系数
0.80
0.85
0.77
0.60

2.再根据,疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门每100 人的净宽度,
一、二级
地上一、二层 0.65
地上三层 0.75
地上四层及四层以上各层 1.00
与地面出入口地面的高差不超过10m 的地下建筑0.75
与地面出入口地面的高差超过10m 的地下建筑 1.00
3.商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商
店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%

答,地下的商场疏散宽度为,2000X0.7X0.85X1.0/100=11.9M
一二层商场疏散宽度为,3500X0.5X0.85X0.65/100=9.67M
三层的商场疏散宽度为,7000X0.5X0.77X0.75/100=20.21M
四层的商场疏散宽度为,5000X0.5X0.6X1.0/100=15M
那么地下的商场>11.9M
三层以下的包括三层都要>20.21M
四层的商场只要>15M就好了
请注意:是 大于 而不是大于等于!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答