某综合楼地上3层,建筑高度17m,在建筑首层设置消防控制室,消防控制室采用乙级防火门通向首层大厅内,消防控制室内设置2台火灾报警控制器,一台消防联动控制器、图形显示装置、用户信息传输装置和消防应急电源等消防设备,所有消防设备在消防控制室内“一”字形排开,设备面盘前距墙留有2.5m的操作距离,设备背后留有1.2m的通道,通道另一侧布置有综合楼的监控设备。

综合楼内建筑面积约150m²、建筑高度4.5m的办公室每间均安装了2个点型感烟火灾探测器,厨房、餐厅、卡拉0K厅等场所安装2只点型感烟火灾探测器和一只点型感温探测器,点型感温探测器距空调送风口距离1m;地下一层的燃气锅炉房在地面安装了可燃气体探测器用于探测天然气泄漏。

建筑内设有与背景音乐合用的火灾应急广播系统,广播扬声器底边距地面高度2.2m,火灾时自动切换到应急广播。着火时,按疏散顺序接通火灾事故广播,首层发生火灾先接通首层及二层广播,二层及以上发生火灾先接通着火层及上下层广播。

建筑内设置通风空调与加压送风防烟合用系统和机械防排烟系统,送风机和排烟风机设置在一个单独的机房内,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板及乙级防火门与其他部位分隔。当建筑任一楼层内两只探测器报警时,即在15s内同时启动该楼层送风口、排烟口、送风机、排烟风机,并在40s内关闭与排烟无关的通风空调系统。

疏散通道的防火卷帘,收到防火分区内任两只独立感烟火灾探测器动作信号后,卷帘下降到楼地面。

根据以上材料,回答下列问题:(共20分)

1. 指出本案例综合楼中火灾探测器、应急广播等火灾报警系统设施设置存在的问题,并说明理由。

2. 指出本案例中应急广播和防火卷帘消防联动控制设计存在的问题,并说明理由。

3. 指出本案例中防排烟消防联动控制设计存在的问题,并说明理由。

4. 指出本案例中消防控制室、防排烟机房等房间设置存在的问题,并说明理由。

【参考答案及解析】

1.【答案】1)建筑面积150m²的办公室安装2个感烟火灾探测器,不满足要求。理由:地面面积大于80m²,房间高度不大于6m时,一只感烟探测器的保护面积A=60m²,修正系数K=1,每个房间至少应设置N=S/(K·A)=3个感烟火灾探测器。

2)综合楼内厨房安装感烟火灾探测器,不满足要求。理由:厨房内应安装感温火灾探测器。

3)燃气锅炉房在地面安装了可燃气体探测器用于探测天然气泄漏,不满足要求。理由:探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部。

4)点型感温火灾探测器距空调送风口距离1m,不满足要求。理由:点型探测器距空调送风口的水平距离不应小于1.5m。

5)广播扬声器底边距地面高度2.2m,不满足要求。理由:壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m。

2.【答案】1)着火时,按疏散顺序接通火灾事故广播,首层发生火灾先接通首层及二层广播;二层及以上发生火灾先接通着火层及上下层广播,不满足要求。理由:消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。

2)疏散通道的防火卷帘,收到防火分区内任两只独立感烟火灾探测器动作信号后,卷帘下降到楼地面,不满足要求。理由:疏散通道上设置的防火卷帘联动控制应满足在收到防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号后联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面。

3.【答案】当建筑任一楼层内两只探测器报警时,即在15s内同时启动该楼层送风口、排烟口、送风机、排烟风机,并在40s内关闭与排烟无关的通风空调系统,不满足要求。

理由:防烟系统联动控制设计应满足,应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器在15s内联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。

排烟系统联动控制设计应满足,应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

3)设备背后留有1.2m的通道,通道另一侧布置有综合楼的监控设备,不合规。理由:与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。

4)送风机和排烟风机设置在一个单独的机房内,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板及乙级防火门与其他部位分隔,不合规。理由:送风机和排烟风机应分别单独设置在专用机房内,隔墙上的门应采用甲级防火门。