求大神帮忙! 大一电工基础 应用叠加原理计算图中所示电路中的电压U

如题所述

第1个回答  2014-10-27
10V电压源单独作用时,U1=(5//4)/(10+5//4)*(-10) = -20/11 V;
60V电压源单独作用时,U2=5/(5+10//4)*60 = 420/11 V;
2A电流源单独作用时,U3=(5//4//10)*2 = 40/11;
所以,实际的 U=U1+U2+U3 = -20/11+420/11+40/11 =440/11 = 40V,
即,电路中所求的电压U等于40伏。追问

第三个电流源算出来的是电流吧 还要乘回电阻吧

追答

第三步计算出来的已经是电压了,电流乘以电阻。

第2个回答  2014-10-27
计算某个源的激励时,其它电压源短路,电流源开路

10V电压源单独作用:V1 = -10/(1+10(1/4+1/5))) = -1.81818

60V电压源单独作用:V2 = 60/(1+(10*4/(10+4))/5) = 38.1818

2A电流源单独作用:V3 = 2/(1/10+1/4+1/5) = 3.63636

叠加:V1+V2+V3 = 40
第3个回答  2014-10-27
10V电压源单独作用时,U=-20/11V;
60V电压源单独作用时,U=420/11V;
2A电流源单独作用时,U=40/11V;
叠加后,U=40V。追问

求详细解答过程 怎么我算出来不一样?

追答

哪个不一样?

追问

两个电压源的计算都不一样

简化图后不是这样吗?

追答

因为电流源开路,那个2欧电阻不需要了。

追问

哦哦 对哦 忘了 呵呵

这个又怎样? 我重新算了一下又不对了

追答

U=1/(1/4十1/10+1/5)X2

追问

谢啦

本回答被提问者采纳