请专业电工朋友看看我们家的电闸接线图有什么问题

如题所述

第1个回答  2014-08-18
前面不应该用不带漏电保护的开关,现在这种状态如果这个总的二匹开关零线触点有接触问题,那其它后面的线路回路上会带电。
第2个回答  2014-08-18
根据电线的线径,第一个空开是进线空开,60A的空开,那么你后面的空开尽量要比进线开关小,第三个和第五个空开盒第一个一样是60A的,这样如果线路跳闸可能会越级跳第一个,不一定跳第三个和第五个,所以建议后面两个空开换32A的。而且,空开不能装这么大,你的电线线径普遍小了,如果电流过大,空开不会跳,电线容易发热,绝缘容易老化,造成短路等其他问题。因为图片不清楚,很多线看不清,看不出其他问题。追问

我现在的问题是只要把第四个第五两个开关打上去就会停电 这两个开关是空调的开关,,且空调电源线已经拔下了还是不能推上那两个开关

现在如图这个状态插座和灯是有电的

追答

如果是把空调拔了还是推不上去,那么先检查空调电源线插的那个插座是否烧毁,有可能是插座烧毁了。还有一个可能就是因为线太小,长时间工作,发生我上面说的那种情况,零火线的绝缘老化,造成零火线已经搭在一起,线路短路了。

本回答被网友采纳
相似回答