消防检测实验室质量控制计划

专家来省核,请大虾们帮帮忙。消防检测实验室质量控制计划怎么做?

第1个回答  2009-12-26
成功的企业都是相似的,而不成功的企业则各有各的失误。

验证这句话的,是形形色色的火灾案例。火灾,是建筑消防设施最好的检测者,只是,这些检测结果对这些单位也许已经不重要了。

湖南衡阳市商业大厦,综合性的21层大楼内各类设施一应俱全,娱乐餐饮不用说,自动报警设备也像模像样地装上了,可在1994年4月大厦装修时,自动报警系统线路受到破坏后无人维修,消防设施“自动”地报了不少假火警——“烦,关了算了!”1996年9月11日,真的火警来时,早已被断了电的自动消防设施,只能眼睁睁地看着5条人命带着261万元的财产一起从这个世界上消失。

爱说“别烦我”的,当然不是个别。沈阳市的沈阳商业城从1991年试营业时虽然没有经过消防机构的验收,但此后补充了180多万元的资金用于调试完善自动消防设施。只可惜先天不足,后天补起来谈何容易,商业城一直只能是“总体上仍处于调试阶段”。更“烦”的是,1996年1月,自动喷水系统的部分喷头和阀门冻坏漏水,某科长便令水暖工将一层的自动灭火系统全部关闭,三楼部分阀门也关之了事。再后来,商城发现报警系统集中控制器信号紊乱,于是彻底关闭了耗资巨大的消防设备。尽管如此,沈阳商业城竟然1993、1994连续两年被评为消防工作先进单位。但是,谎言说一千遍也不会成为真理,1998年4月2日,历时仅四五个小时的火灾就证明了“火魔的眼睛是雪亮的”,假先进露出了原形,火魔顺手就开出了5519万元的“罚款单”,10余名责任人,上至市长下至商场的那位科长都为了这个假先进受到了处分。

嫌烦的人们,采取的方式也各有千秋。江西临川市牡丹宾馆,主楼建筑高25.5米,为7层的综合性大楼,这么一个庞然大物,为了省掉麻烦,竟然没有经过消防机构的审批就擅自建设使用了,所以大楼内虽然安装了自动消防设施,却没有意识到这些设施的重要性,自动报警设备早就被擅自关闭了。1997年10月21日,消防队接到群众报警赶到现场时,火势已经非常猛烈。两个多小时之后,火灾被扑灭了,但宾馆直接损失了199万元财产,让人痛惜的是22个生命永远消失了。
喜欢“擅自”做事的,还有杭州电视机二厂,这个当年全国最大的黑白电视机生产厂家,仓库大楼没有经过验收便擅自投入使用,楼内的火灾自动报警设备和室内消火栓,长期处于瘫痪状态,形同虚设,没有了自动报警,当值班人员发现起火“人动报警”时,已是火光冲天。火灾造成的219万元损失虽说是由于该厂电工华方纵火引起,但笔者总有些疑惑:难道只有纵火者应承担责任吗?

类似的火灾还有湖南株州市绿园大酒店1996年11月25日的火灾(损失590.2万元)、新疆喀什市工贸中心1998年11月17日火灾(15人死亡,直接经济损失400万元)、山东淄博市百货大楼1998年12月9日火灾(损失485.9万元)、黑龙江鸡西市华联商厦1999年12月29日火灾(损失2100万元)……都是由于建筑自动消防设施不能正常运行而造成的惨案。

如此种种,谁能说清这到底是天灾还是人祸,是意外还是必然?说不清的,还有以下几件旧案:

黑龙江佳木斯市华联商厦,可谓是鸡西市华联商厦的前车之鉴。1999年1月31日,商厦内的工商银行中山路储蓄所使用的电热管加热器因长时间通电发热,引燃地板及旁边的可燃物进而成灾。由于商厦平时对建筑内部消防设施缺乏维护管理,所安装的自动报警、自动灭火、防火卷帘等消防设施,在火灾发生时没有发挥灭火和分隔的作用,当天值班的10个人中,2人在睡觉,3人脱岗不知去向,“自动”和“手动”都没有,火灾造成的746万元损失也就顺理成章了。

还有更蹊跷的。广东珠海市免税公司吉大商场,其建筑内的自动消防设施可谓非常完善,装有自动报警系统、水喷淋自动灭火系统、防排烟系统,特别值得一提的是,他们的防盗系统更为先进,与拱北公安分局联网的红外线防盗系统把这幢六层的大楼保护得严严实实。更严实的是商场的管理制度,商场的防盗保安制度规定,非营业时间内任何人(包括保安、员工)一律不得进入商场。1996年10月17日晚,消防中心的自动报警出现了报警,由于商场“铁的纪律”,保安人员一直不能进入商场检查火情,加上自动报警设施由于缺乏维护,报警出现误导,致使向消防队报警的时间整整延误了56分钟,火灾就这样在商场内“不慌不忙”地蔓延开来,吉大商场的防盗措施很奏效,蝥贼拿他是没办法,可火灾一下子就从商场掠走了483.4万元的货物,自动消防设施在商场铁的纪律面前只能“出师未捷身先死”——这只是一份并不全面的“火灾检测报告”,尽管这份报告都是些“马后炮”,笔者还是希望,人们能拿着这份沉甸甸的报告,多关心一下身边的建筑消防设施,给这些建筑消防设施一个机会,它们就还你一份保障、一份安全,甚至是一次新生

武汉玮信科技有限公司从事建筑工程消防质量检测,为社会提供建筑工程安全公正数据的检测机构。武汉玮信科技有限公司于2009年10月经武汉市工商行政管理局登记注册成立,注册资金50万,公司现有职工11人,其中工程师4人;检测技术专业人4人。公司现有先进的精密检测设备:红外热像仪、红外测温仪、感烟探测器试验装置、消火栓系统试水装置等27台套。能开展建筑消防设施和建筑电气设施两大类,23种消防设施和电气产品的安全检测工作.

本公司具有完善的质量管理体系和一流的建筑工程消防专业检测设备;并且已经通过国家相关部门认可;公司技术精湛、设备优良、管理严谨、质量高效,拥有各类高级和中级专业技术人员,检测技术精湛,报告公正、客观、严谨、科学。

武汉玮信科技有限公司愿与社会携手为消防事业做贡献

服务电话 027-50707539

公司地址武汉市武昌区紫阳东路首义小区大门旁2楼(如家快捷酒店隔壁)
相似回答