10Kv电力架空线路弧垂怎么计算?

如题所述

第1个回答  2022-12-13

一、临界温度法

若在某一温度,导线自重所产生的弧垂与最大垂直比载(有冰无风)时的弧垂相等,则此温度称为临界温度,用tc表示。

在临界温度的气象条件下比载g=g1,温度t=tc,相应的弧垂;在最大垂直比载的气象条件下,比载g=g3,温度t=t3(-5℃),应力σ=σ3,相应的弧垂;

式中tc—临界温度,℃;t3—覆冰时大气温度,℃;σ3—覆冰无风时的导线应力,MPa;α—导线温度线膨胀系数,1/℃;E—导线的弹性系数,N/mm2;g1—导线自重的比载,N/m.mm2;g3—导线覆冰时的垂直比载,N/m.mm2。

将计算出的临界温度tc与最高温度tmax相比较,当tmax>tc时,最高温度时的弧垂f1为最大弧垂;当tmax<tc时,覆冰时的弧垂f3为最大弧垂。

二、临界比载法

如果最高温度时导线的弧垂与某一比载在温度t3下所产生的弧垂相等,则此比载称为临界比载,用gc表示。

在最高温度气象条件下,比载g=g1,温度t=tmax,应力σ=σ1,弧垂。

在临界比载气象条件下,比载g=gc,温度t=t3(-5℃),应力σ=σ3,弧垂。由临界比载定义可知:由临界比载定义可知:f1=f3;

式中gc—临界比载,N/m.mm2;tmax—最高温度,℃;t3—覆冰时大气温度,℃;g1—导线自重的比载,N/m.mm2;σ1—最高温度、比载为时的导线应力,MPa;α—导线温度线膨胀系数,1/℃;E—导线的弹性系数,N/mm2。

将计算出的临界比载gc与最大垂直比载g3相比较,g3>gc时,覆冰时的弧垂f3为最大垂直弧垂;当g3<gc时,最高气温时的弧垂f1为最大弧垂。

扩展资料:

一、计算及判断

最大弧垂出现在什么位置视具体情况而定,其中常见的对于高差不超过10%的相邻杆塔之间的导线最大弧垂,出现在档距中央。

为了简便起见,一般先判定出现最大弧垂的气象条件,然后计算出此气象条件下的弧垂,即为最大弧垂。

二、架空线路的一般要求

架空线路应广泛采用钢芯铝绞线或铝绞线。高压架空线的铝绞线截面不得小于50平方毫米,芯铝绞线截面不小于35平方毫米,空线截面不16平方毫米。

导线截面应满足最大负荷时的需要。

截面的选择还应满足电压损失不大于额定电压的5%(高压架空线)、或2%~3%(对视觉要求较高的照明线路),并应满足一定的机械强度。