99问答网
所有问题
四十千瓦的电机用多大的电表
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-01-14
朋友,四十千瓦的电机额定电流一般在80安左右,考虑到启动电流等因素问题,建议选择100安三相电度表较好。
第2个回答 2020-01-23
四十千瓦的电机用多大的电表
能买到80A的三相电度表,就可直接接入计量。
相似回答
问40KW功率要
用多大
功率
的电表
答:
按照三相380V来算,40KW电流要88A,要是电机类负载,启动时电流还要大,
要100A以上的电表或者用互感器来计量
。
40KW
用多大的电表
与互感器?
答:
40千瓦电机估算电流80A,
可用100/5A电流互感器和100/5A的电流表
(表盘刻度0~100A)。
4o
千瓦电机用多大电表
答:
如果是380V电机,40KW,额定电流应为60A左右,加点余度电流按90A左右考虑,电表可选100A左右的
,或者加100/5电流互感器,电表选5A的就可以。
电机40千瓦
一般60安三相
电表
(没带互感器的)可以吗?
答:
不知道你说的是基本电流还是最大电流,如果是这个60安是基本电流时还可以免强能用,但是最大电流时这个
电表
小一点.应选择大一点的表或安装互感器为好。
总功率
40千瓦
选多少安
的电度表
?电度表应如何
选用
?安数选择太大会影响...
答:
1、总功率
40千瓦
是个不小的容量,如果是三相380V供电,则相电流为:I=S/(1.732xU)=40/(1.732X0.38)=8.8(A);若
选用
直入式电能表接线,则应该选用电压为380V/220V,电流为2.5(10)A
的电能表
,精度为0.5级;若选用带互感器式电能表接线,则应该选用电压为380V/220V,电流为1.5(6...
40千瓦电机需要多大的
三相电缆和
电表
(线
答:
40KW
电机
,
使用
三相电源,工作电流在105A,考虑到电机启动的电流是工作电流的4倍以上,也就是启动瞬间电流在421A,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,421A电流,应该选择120平方毫米的铜芯电缆。
电度表
最大通过的电流也应该大于420A的。
请问
40千瓦
380的
要
配
多大电表
与电流互感器。互感器多大,电表是用有功...
答:
p=1.732UICOSφ COSφ
电动机
一般取0.85-0.7 算 60-70多电流吧 没考虑 COSφ 是60 互感器选150/5就完全够用了
电表
三相表电流选择按互感器选 有功还是无功看你负荷性质
40千瓦的用
电量选择
电表
答:
200A到400A
的电表
.。 40KW负荷在三相380V、功率因数取0.8条件下电流为76A(功率因数1时为61A),4*25+1*16铜芯电缆安全载流量为95A,符合要求,空开选用DZ100-80A,互感器选用100/5,
电表选用
3*5A三相四线制电表,当然也可用3*80A电表不用互感器直接。
我用的3*10(40)安
的电表
用
40千瓦的电机
为什么没有烧掉
答:
P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×
40
×0.85=22kW。3*10(40)安
的电表
理论最大可以带22KW功率。
电机
不会烧,是因为电机有保护装置,但是3*10(40)安的电表带40KW 电机是不可以,会烧坏电表。电能表的简称,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,电能表,
千瓦
小时表,指测量各种电学量的仪表...
大家正在搜
4千瓦22v电机用多大闸跟电表
50千瓦电机得多大电表
40千瓦用多大的电表
7千瓦380v用多大的电表
8千瓦需要多大的电表
15千瓦用多大电表
60千瓦用多大三相电表
50千瓦用多大电表
三相30千瓦用多大电表