一级建造师市政教材 燃气管道 强度试验及通管扫线

CJ33规范上及教材上都没有提及钢管不得低于0.3MP,只说不低于0.4MP,这个钢管不低于0.3MP是来自哪个规范?还有通管扫线的长度不低于3KM是来自哪个规范

第1个回答  2020-02-08
 燃气管道压力试验就是向燃气管道内充入压缩空气,借助空气压力来检验管道接口和材质的致密性的试验。根据检验目的又分强度试验和气密性试验。
  一、强度试验
  一般情况下试验压力为设计输气压力的1.5倍,但钢管不得低于0.3MPa,化工管不得低于0.1MPa.当压力达到规定值后,应稳压1h,然后用肥皂水对管道接口进行检查,全部接口均无漏气现象认为合格。
  二、气密性试验
  若是埋地敷设,必须回填土至管顶0.5m以上后才可进行。气密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力户≤5kPa时,试验压力为20kPa;当P>5kPa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,但不得低于0.1MPa.气密性试验前应向管道内充气至试验压力,燃气管道的气密性试验持续时间一般不少于24h,实际压力降不超过允许值为合格。
  三、管道通球扫线
  管道及其附件组装完成并试压合格后,应进行通球扫线,并不少于2次。每次吹扫管道长度不宜超过3km,通球应按介质流动方向进行,扫线结果可用贴有纸或白布的板置于吹扫口检查,当球后的气体无铁锈脏物则认为合格。通球扫线后,套管端部距路堤坡角距离不应小于2.0m.
  注:为方便大家对比记忆,在这里将热力管道、燃气管道功能性试验对比如下。
  
热力管道功能性试验 
燃气管道功能性试验 
试验用介质 
洁净水 
压缩空气 
试验内容 
强度试验 
试验压力为设计压力的1.5倍,稳压10min,无压力降后降至设计压力,稳压30min无渗漏、无异常声响、无压降为合格 
试验压力为设计压力的1.5倍,但钢管不得低于0.3MPa,化工管不得低于0.1MPa。稳压1h,用肥皂水对接口检查,全部接口均无漏气现象认为合格。 
严(气)密性试验 
试验压力为设计压力的1.26倍且不小于0.6Mpa。一级管网稳压1h内压力降≯0.05Mpa;二级管网稳压30min压降≯0.05
Mpa为合格 
气密性试验压力(1)设计输气压力P≤5kPa时,试验压力为20kPa;当P>5kPa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,但不得低于0.1MPa。燃气管道的气密性试验持续时间一般不少于24h, 
试运行时间 
72h 
  
通球扫线 
无 
不少于2次,每次长度不超3km,通球按介质方向流动 
相似回答